沙中綫醜聞第4波 港鐵又隱瞞
O! m9 b$ C, ^9 g% l- q/ f6 O4 V5.39.217.76會展站畫錯圖則起錯牆
1 ~/ A; z5 J7 F' l4 C( G: Ntvb now,tvbnow,bttvb
. e& k( l+ G) ?( d2018年6月20日
4 ?; z. l$ D/ J2 B' y5 X z9 T( y5.39.217.76tvb now,tvbnow,bttvb6 w6 x/ k4 D, M& t- C6 A: O& H
. a* E, l# C7 j! Y, a* A2 W. S+ \公仔箱論壇5.39.217.76' p( S% c4 H# E3 f" n6 g7 X7 d% a" a

! Q( ^# n1 V/ u& v9 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。■港鐵沙中綫會展站有連續牆被揭前後調轉安裝(箭嘴示),位置屬將來車站範圍以內。夏家朗攝
" Q# u. f7 _' ?2 _* v- `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
# [( O8 r6 z& M U2 ~: {/ H% H9 O5.39.217.76【本報訊】港鐵剛就沙中綫會展站的支撐架問題向政府交報告,稱對工程有嚴密監管,但《蘋果》取得港鐵內部文件,發現會展站有工程人員因用詞不一而畫錯圖則,令兩幅連續牆被前後調轉安裝。承建商及港鐵監工全程未察覺,照批准涉事牆身落石屎,至全幅牆完成安裝才發現出錯;港鐵從沒公佈。有工程師形容失誤非常嚴重,會影響連續牆承托力。立會議員陳淑莊批評港鐵核查時只是「行禮如儀」地簽名,「成個監察制度完全崩潰」。今次是繼紅磡站月台鋼筋造假、土瓜灣站牆身削筋及會展站少放支撐架後,沙中綫第4波醜聞。
9 t6 i B* p. D. V* A3 B% Y! ]tvb now,tvbnow,bttvb記者:梁御和
: r. |1 p! x: W公仔箱論壇5.39.217.76 B- A& R. Q9 w/ n' d( E
% V: ~- j, S) ~) I
港鐵主席馬時亨TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. w: I3 J9 j' S6 L' j: ~
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& ~0 t9 [8 \: U; J9 \0 y1 Z) e
會展站設於地底,建造車站時,工程人員要先在地盤兩側鑽挖深溝,然後將鋼筋扎成鐵籠形狀,放進溝內再灌注石屎,造成月台及隧道的連續牆,最後才挖走兩側連續牆中間的泥土騰出車站空間。6 {4 ^ H) {* [( j: y
公仔箱論壇' r1 c z* u- _+ f
《蘋果》取得由港鐵向承建商「禮頓——中國建築聯營」發出的不合格報告及禮頓內部發出的質量警報,內容顯示,分判商三寶建設的工人在設置鋼筋鐵籠時,錯誤將兩幅牆的鐵籠前後調轉,令鐵籠原本應面向挖掘車站方向的「主力面」,被錯誤地向站外泥土的方向安裝。翻查圖則,涉事兩幅連續牆互相連接,合共長約12米,位置靠近現時會展中心地底,屬未來的車站範圍以內。7 A2 A+ A& O7 g {( C
& U) x. F, c( k& w) ctvb now,tvbnow,bttvb
3 F- ]% a/ ~5 z, C* j5.39.217.76專家:泥土壓力大或致倒塌
2 h5 s: z$ e. @( |& ^) i報告解釋,主設計顧問一向以「泥面」及「挖掘面」分別形容連續牆的兩個面向,但其中一位設計顧問卻在圖則改用「北面」及「南面」標示,令分判商在制訂施工圖時誤解出錯,而駐地盤員工及檢查人員全程都未有察覺問題,繼續按照錯誤的圖則進行安裝及檢查,直至完成落石屎工序才發現。
; `: K+ Y" G/ X W5.39.217.76
0 C4 u$ O+ O( Y) rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。承建商未有將兩幅問題牆身「推倒重來」,但就更改設計,在牆身設置扶牆鑲板加固。報告提到有關方案當時已獲屋宇署批准,但就須重新提交圖則。記者昨向港鐵、路政署及屋宇署查詢,未獲回覆。tvb now,tvbnow,bttvb4 V, l8 l# T, P4 D. G1 i
tvb now,tvbnow,bttvb6 S# B' a& K* e0 v, o T/ E, t$ W* _
土木及結構工程師蘇耀坤指有關失誤非常嚴重,過去亦鮮有聽聞。他指地底連續牆要抵受來自泥土的壓力,牆身會一直受壓,迫向車站內的方向,故面向車站一邊的牆身受力最大,鋼筋層亦必須較粗較重,面向車站外的一邊牆身鋼筋層則會較輕及較幼,「 |