[新加坡] 幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水

去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。公仔箱論壇& B5 Z- C- R/ s: S; b, V
增設雷達傳感器
2 J5 ]/ u. O. [5 B$ y* l' z8 n碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) ~1 _0 A: l8 p5 b3 j- d- j
水泵控制面板8 N+ P# p+ L) w) K
移到地鐵站內
' n6 ^0 p# q% j1 b+ S) e8 w公仔箱論壇碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。2 n8 N' y, W' m
SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。, D2 y4 [  _0 v( }8 J: I" j; e
tvb now,tvbnow,bttvb/ B1 p* x/ B& w, C* I# [! G
SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
7 O, N$ O* ~& p; U: ]( T' w" u更頻密清理集水池9 t) ~2 w7 u# o/ Y
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。5.39.217.76* L5 t3 I, j* Q5 x0 _6 e: W
更新水泵5.39.217.76' K0 l' m& r+ o* v. R* P3 w
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
& [4 Z9 |- _# U$ RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 d' n8 T6 w, f

( y+ |4 j+ W5 \公仔箱論壇
Truth can not be deleted by any means