去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。
# k. R: c9 ~+ L* n9 S* Ytvb now,tvbnow,bttvb增設雷達傳感器公仔箱論壇. O3 [: l! H4 Q1 q( ~
碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。5.39.217.76* Y' F# p$ i2 S" K' I
水泵控制面板TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 [3 j) K* n+ v9 V6 Y- p. y J5 J
移到地鐵站內* w* c: q/ h) l0 ]. m: w# u
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。公仔箱論壇: d, \9 T7 i, C
SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。tvb now,tvbnow,bttvb- T, V% q1 e6 N5 l$ f6 y( @1 z' h
" s9 G3 e; X+ C( g" o# jtvb now,tvbnow,bttvbSMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。( z4 a: @. Z& A v
更頻密清理集水池! z$ n) z2 [# D# c9 B( \# a8 v
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
/ g$ Y2 o, h1 T: l: J更新水泵
" O* M0 e. }. h2 M; a _. w, J; e$ P# \; E碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
P$ r$ x. q% J. |* etvb now,tvbnow,bttvb水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。
5 b7 \6 F0 t! o8 E, T! wtvb now,tvbnow,bttvb: U/ D% f, x; n" d1 f
|