本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-21 10:02 AM 編輯 ; G: h. O% q: q m3 ?# h' n( n* q
: I7 n$ O; u6 d+ s: G+ Y8 l信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷
$ V# Y( o& \- i! O; _" c* U; atvb now,tvbnow,bttvb
5 u3 m$ G- @6 B4 t5 b( n/ c5.39.217.76公仔箱論壇5 Z. L6 o7 `! Z9 j0 S& t+ V
【《蘋果》偵查】5.39.217.76, ^, F; V7 ~+ D" Q/ H0 q6 X
* S/ w5 A( u) ]# \9 {( Q0 ^
【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。+ o; v; e; V+ w
8 o4 x& T* e/ \1 `& N* d
記者:張文傑公仔箱論壇; \0 [1 ^5 d7 e
$ x, V# Q* g- _4 E: D/ f' c5.39.217.76
7 v6 N' q/ a9 k# ^' k+ K v: otvb now,tvbnow,bttvb
5 k# W2 G. k8 ?; d# {5 c2 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 ■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝
2 K0 I- i7 M; C# q1 ~# ?. n) j5 z公仔箱論壇
4 e% \$ S/ Z. G- O3 s1 v5 k) w1 n9 A公仔箱論壇記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。' K: o, S4 H% D @6 R4 s1 x+ s+ a
: {( ~; `6 I |# D公仔箱論壇 - Y% j& I& h% H
■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, q1 D1 x$ V' x
D2 H \. ^* b% V- ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 ^9 h& p5 f8 N2 M# ]7 Z. `" N ■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。
: k5 n0 s( W$ Y% T3 P( J9 N$ ~9 a: _4 w
& l2 n$ Z8 S, v M7 d% J4 o1 s8 O
■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。
$ |& f0 M1 f9 t$ \; vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 z# q1 f. t9 Z業主促交接前徹底檢查
% Z2 S; g. T& M3 [8 q2 m( atvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.76! W6 n, y8 Z7 n$ o" y
曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。
6 m; n4 ~; F) z8 O6 j; K/ ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& N7 c) L+ c/ A. {2 R+ q2 P- [
職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ g2 g! q9 G( _
% L' t& i: X3 Z7 b1 T! Q「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。
/ _( H. e4 V) n$ C. ctvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb; J" [# ?3 `% T& [) e& d1 ^
機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。6 N. `4 }- G9 x0 F; t* @9 Z% K- O ~
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" S* w/ ?8 F; L$ G0 C
|