本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-21 10:02 AM 編輯 tvb now,tvbnow,bttvb. ?( y2 C- }' T
5.39.217.76% q+ e* K" J3 h* |
信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷 5 i& Q2 _5 p1 S. H; N" c
tvb now,tvbnow,bttvb% w/ a; s. P$ \/ X5 v) c
5.39.217.76# k) d8 X! @+ V: b
【《蘋果》偵查】
* Q3 P- G% i+ |! q4 _" Itvb now,tvbnow,bttvb
+ M6 ]# o! O5 k5 `" n3 M【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。
' I4 t1 z& W7 ?% [' k5 A4 @! v4 j0 @: z5 w; g; M$ ~; @" A! g& Q
記者:張文傑
9 }% V7 l( }% ~4 i7 Xtvb now,tvbnow,bttvb
7 [2 t% d1 I* w- y
0 Y/ u& ^, c4 {* V; k
# d+ n6 y/ }1 y1 k2 \ ■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝
2 ^7 l0 V4 e9 H# X7 h) @
l' y1 L6 s- p, E9 ~" Btvb now,tvbnow,bttvb記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。
# B, T+ ~/ }4 R2 P, c* A7 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 Z2 A! F V% V6 n
9 q t& Q. M3 Z公仔箱論壇■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。公仔箱論壇% C# E9 E7 t& G& \3 H
5 G7 @; o0 |6 B* b5.39.217.76
6 N& e3 k3 v2 W- B, a5.39.217.76 ■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。 8 e6 J2 A: ^5 [. f0 v
tvb now,tvbnow,bttvb# c+ O4 z* `, }2 c* Q3 S- h& {
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. ^. _7 T4 G! l$ }1 M ^( q
■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 }! J7 A# D& [$ R. j+ k
" [) i' q% m! ?- m5.39.217.76業主促交接前徹底檢查' a, _% |$ v d# B
0 C+ H0 Y& |9 R6 }" @" k% i- L9 f$ @曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。tvb now,tvbnow,bttvb! e7 c4 ~, @- O5 J3 z
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" t# |! f. i3 l& T
職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。+ {) k b: ^7 R& N* x
/ n! M. A/ r' C+ a
「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。; G( U; h4 U! C0 F- I
tvb now,tvbnow,bttvb9 ?0 ~+ w8 ~( M
機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。