返回列表 回復 發帖

逸東酒店升降機一纜折斷

油麻地逸東酒店發生升降機斷鋼纜事故,機電工程署初步調查後證實,升降機系統七條鋼纜的其中一條折斷,安全系統已即時生效並停止升降機運作,事件中沒有乘客受傷,已要求保養承建商在七個工作天內提交事故報告。有關升降機由三菱電梯公司負責保養,有員工表示,檢查時曾發現升降機鋼纜「有啲唔妥」,質疑公司與酒店溝通有誤會,最後未有更換鋼纜,導致斷纜事故。
2 i. D' K6 X4 k" }+ {5 |% C* m; h$ F9 ?( l" e) y3 N
發現「唔妥」未有更換機電工程署昨晚發出新聞稿,指昨日上午接獲升降機保養承建商滙報,逸東酒店前晚發生升降機事故。該署隨即派員到現場視察,初步調查發現連接升降機的七條鋼纜,其中一條折斷,但升降機安全系統發揮作用,即時停止該部升降機運作,事件中無人受傷。負責逸東酒店升降機的保養承建商為三菱電梯香港有限公司,出事升降機去年 11月 19日才進行年檢,相隔七個月便發生斷纜事故。保養承建商已即時檢查酒店內其他升降機,確定操作安全。本報昨晚查詢逸東酒店,但酒店指負責同事已下班,未有作回應。機電署發言人則表示,正待保養承建商提交報告,進一步了解意外詳情。電梯業界人士透露,三菱是行內九大公司之一,過往保養工作表現良好。不過,有三菱前線員工表示,檢查時曾發現升降機鋼纜「有啲唔妥」,不知最終未有更換鋼纜的原因,質疑公司與酒店溝通上存有誤會。電梯業總工會理事長謝景華表示,工會昨日已獲通知發生該事故,指升降機其中一條鋼纜折斷,但安全系統能即時生效,證明升降機系統的部件達安全標準。他解釋,即使升降機去年底才完成年檢,鋼纜七個月間仍有可能出現損壞,要視乎鋼纜本身已使用多少時間。他承認,在保養費太低等商業考慮下,部份保養承建商在鋼纜達到指定更換期限前,不會提前更換,批評機電署未有吸取富善邨墮意外的教訓,加強監管升降機的保養質素。; t2 x& s, I1 z% f2 B# n  w9 j
公仔箱論壇( X0 p5 D) Q$ W- K, l
本港近年部份升降機意外TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. Q$ g0 m. ]" ]; @. ?" U% M

$ |, N  M: R2 ?: c( L% e# j" m( m. o) ~
01/2010:屯門富健花園一部升降機因監控系統失控,突然急墮後停頓,一名女住客被困半小時
8 J5 ?: b3 Y- gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。04/2009:九龍灣美羅中心一部載滿乘客的升降機,在未關門的情況下以慢速由 6樓降落地面
- D% U# w/ F" r0 [01/2009:馬鞍山恒安邨一條升降機纜斷裂, 5名居民困??半小時
& @( A! Z3 o7 ^% T4 O* ltvb now,tvbnow,bttvb10/2008:大埔富善邨一部升降機鋼纜折斷,由 14樓直墮地下〈圖〉0 Z' ]" i. U, q, T9 j/ j

2 z' ?' f$ I. a0 {tvb now,tvbnow,bttvb
4 \. r& Y) ^9 O- j# ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。機電工程署指油麻地逸東酒店其中一部升降機發生斷鋼纜事故。
返回列表