返回列表 回復 發帖

[香港] 引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標

本帖最後由 serrurier 於 2015-3-2 11:06 PM 編輯 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( @5 T( K7 B+ d% u7 V2 T4 t) d

, m% f* d2 b: t! ]6 E引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標/ e0 k7 e. m: q# h; k& V

) U' T- w5 ]: a, _  ctvb now,tvbnow,bttvb
1 M* Q" X8 @$ H7 P" lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 l: \- F6 C/ w0 Z
9 e# q3 `) z: a7 `4 d* E0 R5 y3 E
tvb now,tvbnow,bttvb7 S  h6 K: c  Y# b! a* P4 H. ^7 V
為讓落成單位景觀較佳,發展商近年紛紛在住宅項目採用玻璃幕牆式設計,取代石屎外牆,卻犧牲了單位隔熱能力,令住戶要多開冷氣。為糾正問題,屋宇署發出最新指引,下月起規定住宅發展「熱傳送值」不可超標,以控制建築物「外殼」傳送入屋的熱量,發展商要優化住宅節能設計,才可申請總樓面面積寬免。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* V1 h, p% I! j3 J, I
2 [( L# j- j4 ~3 @, k
目前住宅樓宇耗電量佔本地總供電量的兩成六,為提升住宅樓宇的能源表現,屋宇署於四年前展開「住宅樓宇能源效益設計及建造規定」的顧問研究,早前根據研究結果,發出《住宅樓宇的能源效益設計和建造規定指引》,為住宅樓宇採用更具能源效益的設計及建造,制訂強制性標準及規定。
. q/ Z5 v3 ?% r6 W: m; K( ?5.39.217.76

  E) T# ~9 t$ {% y: _! a) r; |- w3 d5.39.217.76牆身要符「熱傳送值」公仔箱論壇) _3 l& K- E2 v9 m# T0 L1 K6 Q( h
tvb now,tvbnow,bttvb& L  s6 A: |1 Q$ Z& _5 A6 H
新指引建議引入的最重要的節能設計,是將過去僅管制商業樓宇及酒店的「熱傳送值」,正式應用於住宅樓宇,規定屬於樓宇「外殼」部分的牆壁和屋頂,每平方米的「熱傳送值」分別不可超逾十四瓦特和四瓦特,作為批予總樓面面積寬免的其中一項新增先決條件。
# L6 R6 ]  `9 r* S* ^- F1 [公仔箱論壇
1 r$ d; |" @  k7 s/ X( {% G公仔箱論壇不過,屬於屋苑「會所」部分的住戶康樂設施,由於結構及空調運作模式不同,對住戶康樂設施採取較寬鬆的規定,僅須跟隨現時對商業樓宇及酒店「熱傳送值」所施加的規定,即每平方米不應超逾二十四瓦特(高樓)或五十六瓦特(平台),規管較寬鬆。) b( ?  W2 T& A1 A+ G; [% q
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 f! \% U- a% m6 r
測量師學會會長何鉅業表示,為了令樓宇外貌較為現代化,並為單位帶來較佳的景觀,玻璃幕牆式的設計近年在住宅發展項目逐漸盛行,「因現在提供的單位普遍面積不大,幾乎每個發展商也想將單位外牆做得大一點,開揚一點;若果四面也是實心牆,感覺會很局促。
) Z! P% [$ R6 t/ i' @4 lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 p- s; a: W) l何鉅業:幕牆易透光熱
& M1 H) u6 B8 [$ btvb now,tvbnow,bttvb4 {3 I9 }8 q, s0 E+ L& W" y9 ]( e
但他亦指,以大玻璃作為幕牆,由於物料本身較薄,既會透光,也會同時透熱,加上現今住宅大多採用中央空調,甚或在售樓時附送冷氣機,令當局覺得有需要透過規管住宅樓宇的「熱傳送值」,改善樓宇的設計,以減少熱能傳入室內,讓住戶少開冷氣,「現在生活模式住宅已有改變,如不提升設計的標準,當樓宇落成後,就不易改動。」
' s: ^* q" E7 N3 z
- C/ B+ K* a5 _* V: qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他指,屋宇署最新指引頒布前所作的顧問研究,花了一年半時間進行,過程中曾諮詢業界意見。他預期在新指引實施後,發展商要取得樓面面積寬免,難度也因而增加,「但估計發展商做盡量做,因為了爭取更多樓面,發展商近年早已多做環保設計;若選擇不做,未來出售的單位也會相對較熱,買家會感到浪費較多電費。」
  h* @/ ?, b! ]8 X5 b' Ctvb now,tvbnow,bttvb
; d' q, n: ]) N) s# s公仔箱論壇他估計未來八至九成住宅項目,尤以是大量採用玻璃窗幕牆設計的項目,也會採用造價略為昂貴的低透熱玻璃,因有關物料的內層玻璃窗塗上鍍幕,可將部分光綫反射至屋外,以達至隔熱效果。0 w0 x+ c' h3 m+ E3 c% e5 D/ ]) B
公仔箱論壇& [7 t  k+ i3 E, h) j3 j
根據當局的時間表,新指引將於四月實施,適用於住宅項目所提交審批的所有新建築圖則,或經重大修訂的建築圖則。至於先前不獲批准而於四月之後再呈交審批的建築圖則,亦會受到新指引所規限。
. m; s8 ]% }; t, t& u2 R% @' d: M! \; K' `5 p
為配合新指引,發展商日後在建築圖則獲批准後及申請展開工程同意書前,須提交臨時能源效益報告證明符合規定;個別住宅發展項目的熱傳送值,以及住戶康樂設施的熱傳送值,日後亦會上載屋宇署的網站,以提高透明度。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
有效遮陽篷不作障礙物tvb now,tvbnow,bttvb5 [+ i3 E+ @" k

$ @9 {5 d4 w5 b  k要達至最有效的節能效果,單靠改變玻璃物料和應用通風設計並不足夠,往往需要加上一些擋陽設施,以及住客的行為配合,因此屋宇署的最新指引亦規定,凡是有助減低住宅熱傳送值和總熱傳送值的遮陽篷,可毋須計入總樓面面積和上蓋面積,亦不會視為訂明窗戶的障礙物。
  A2 D( d0 y+ A  @2 L2 W' M  P* C% x  K' g/ K, v+ X
安裝與維修取平衡
8 v+ n9 p6 o0 V' W; n( e  |! e. W# W
# D' j" q: m8 I. b5 D根據屋宇署的指引,如遮陽篷從外牆伸出多於七百五十毫米,就需要提交量化評估予當局考慮,而遮陽篷最多不應伸出外牆一點五米。公仔箱論壇( @# n& I$ v( e" x$ Z3 N7 [" f

, j! K- {" C/ s' D何鉅業表示,擋陽設施有助隔熱,但會導致項目成本上升,亦可能衍生管理問題,因此需要在安裝數量上作出平衡,何鉅業說:「有時要計數,若是真是安裝得太密,除了令清潔問題變得頭痛,將來維修問題也會很大。」
7 h) }6 e  \1 k7 [3 {3 n9 z  S# r- itvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇0 b# Y1 {: G6 Z2 a) P* }" e% N
他又指出,在顧問研究的討論階段中,各方均認同大原則是要講求進步,理應加強標準,否則社會難有目標或意向,但根據過往的經驗,即使設定良好的標準,但倘若人的行為沒有改變,也往往是徒然,節能設計在個別地區或較難發揮效用。他舉例說:「位處旺角的住宅單位,往往較為噪吵,廢氣較多,住客很多時選擇不開窗。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
符「自然通風」可申樓面面積寬免
+ F1 q% n1 s: I+ b6 O* t
) G* e9 E' m7 V9 N. e由於顧問研究認為,新落成住宅單位應確保窗戶採用自然通風設計,以維持舒適,因此屋宇署在修改指引後,亦要求發展商日後要主動申報,住宅項目符合「舒適自然通風規定」的可居住空間面積所佔之百分比,作為申請樓面面積寬免的另一先決條件。
( C' Y" V. r: E2 R- V) U& t8 ctvb now,tvbnow,bttvb
3 E) Q" \- E- W) ~- ?6 n- K屋宇署的最新要求,發展商日後需要陳述「舒適自然通風」規定的遵從情況,即需要交代符合舒適自然通風規定的可居住空間面積所佔的百分比,作為獲批樓面面積寬免的另一先決條件。署方表示會收集相關資料作進一步研究,以便日後制定舒適自然通風設計的標準,有關資料暫不會上載至署方網站。
8 ^* Y' p" N' O# gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 V. B# W4 o8 t6 ~通風廊限「轉彎」一次 tvb now,tvbnow,bttvb+ U* i5 M$ e0 y
tvb now,tvbnow,bttvb. v8 m4 }  _6 p
根據署方的指引,其中一種被視為符合舒適自然通風規定的窗戶設計,是單位內的主通風口和次通風口之間的通風廊,只能「轉彎」一次,兩個通風口之間的距離不應超過十二米,以確保室內空氣保持對流。
+ Y2 M9 \" [3 ^7 x+ b, D9 x5.39.217.76
! ?) L. I0 p; @. D% p1 Jtvb now,tvbnow,bttvb何鉅業透露在諮詢過程中,屋宇署曾一度考慮制定強制標準,要求符合舒適自然通風規定的可居住空間面積,需要達到某個百分比,但業界關注到該類設計的發展尚未成熟,擔心預期的通風環境實際上未必可以出現,相信局方是考慮到業界反響較大,因而未有選擇在現階段執行,「現在屋宇署的立場是收集數據,做得好或不好,並沒有問題,沒有及格或不及格的一條綫。」有待當局收集數據和參考例子後,方可真正就自然通風設計訂立執行標準。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表