業界促機電署即場突擊檢查5.39.217.768 L# B8 E) p) {% T, r6 l; v( I
富善邨升降機斷纜意外,令人關注全港逾5萬部升降機的維修監管問題。本報發現,賴以確保升降機安全的「周年檢驗」存在監管漏洞,包括機電署不會在電梯年檢時作即場突擊檢查,導致維修商可能心存僥倖,違法不派工程師到場監察年檢,卻照樣在年檢報告上簽名作實。機電署總機電工程師凌錦開回應時承認,過去確曾揭發有升降機工程師未有依法在場監察升降機年檢,對於業界建議引入「即場突擊檢查」,凌說會考慮。
, g9 E) K P/ W# P+ e: ~# L5 l2 ~/ b2 Y E, `+ d5 x, p6 [" _
法例要求工程師在場監督tvb now,tvbnow,bttvb/ Z) X" F6 s9 X! I8 d. V0 z
機電署昨晚補充,署方會根據富善邨意外調查結果,檢討現行規管制度。目前機電署對升降機安全已有監管,規定維修承辦商須派員至少每月作一次例行維修檢查,另每年要作一次「周年檢查(年檢)」,對鋼纜、限速器、安全鉗等重要安全設施作適當檢查,法例還要求一名註冊升降機工程師在場監察,確保年檢各項安全測試合格,電梯才可繼續運作。- t' I, I- _, [
% y9 ~' {; Q; y# x- E1 O3 S. B9 T. F5.39.217.76但電梯業總工會理事黎志強透露,有維修商疑為省成本,會「出術」安排一名工程師同一時間監察多部不同地點升降機的年檢,做法疑有違安全規定。更甚者,曾有工程師根本不在現場,卻仍違法簽名聲稱升降機年檢測試沒問題,最終被機電署揭發。
) h- D3 J/ w5 {7 D0 i7 V公仔箱論壇
W$ j3 o7 P; J- s( z9 j, u黎認為,問題是機電署只對年檢作「事後抽查(10%個案)」,他建議署方強制要求承辦商須事先通知機電署電梯年檢時間,讓機電署可隨時派員即場突擊檢查,以保證年檢程序做足。
3 }; x7 B" o+ X4 H& P! _4 |公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb3 f2 u+ f3 l7 S2 W; x3 i
人手不足 月檢工序難做足
0 n0 d: Z0 o. Y6 x+ f5.39.217.76電梯業總工會秘書余添則指出,即使是每月例行檢查,電梯技工也常因人手不足而未能做足。他舉例,電梯技工保養電梯時,原至少要檢查各樓層升降機門是否正常運作、以及加入潤滑油(「抹油」),但礙於人手有限,有時連抹油都不夠時間;若附近大廈有人困,技工更可能被迫先趕往緊急維修,致保養工作草草收場。
. `. k0 u* u5 b. n6 w公仔箱論壇
; K/ X9 z v$ L8 t$ ~5 q5.39.217.76工會又指,在綑綁式招標價低者得下,每部升降機每月保養費從6000元跌至約千多元,升降機公司為求提高利潤,令電梯技工工作量大增。tvb now,tvbnow,bttvb) V1 Z; A5 _' {1 `1 X
0 E) v, \" [3 l% r" f2 T/ ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。機電署以往與升降機公司有口頭協議,應由兩名技工負責保養,及每部電梯保養約需90分鐘,但事實是現時不少電梯技工都被迫單獨保養電梯,在「叫地不聞」環境下工作,若發生意外可能會無人知。另外若未能妥善完成保養,亦會令使用者安全受威脅。立法會勞工界議員葉偉明表示,工會將於明天約見發展局長林鄭月娥(相關),要求取消綑綁式招標,並立法規定必須由兩人負責電梯保養工作,及訂明工作時間標準。公仔箱論壇- B" j; e% k: U% F- ?
tvb now,tvbnow,bttvb& D7 N& s k& [% N& y0 q+ E0 D" J
/ B3 q3 [% ~0 ]; j3 f0 u
6 X0 q. S7 y/ G( w6 i. ]5 y% b' S公仔箱論壇升降機維修技工葉先生表示,若在保養工作期間獲通知附近有人困,便須立即「完成」保養工作,在20分鐘內到場「救人」,否則會遭責難。
0 c- U" A6 ?# u/ J/ m* S/ K5 Y7 E5.39.217.761 w! U7 s" k9 M0 G! c

6 j! h* K5 q- vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。機電署昨早到善雅樓升降機房檢查,可見絞輪(A )上應有8條鋼纜只剩一條鋼纜,而減速器(B )則被鋼纜扯歪。
1 n2 R9 d- |( R6 N3 p4 g: Atvb now,tvbnow,bttvb
! C' i/ _- l4 z4 Htvb now,tvbnow,bttvb 2 n9 |, J* e! Q& G1 S
在升降機房內,可見多條鋼纜被扯斷(c)。 |