浙江省杭州市地鐵一號線開通9天出現三次滲漏水情況。今天,杭州地鐵集團向新聞媒體通報三次滲漏水的具體原因和整改情況。同時表示,下一步將汲取教訓,舉一反三,充分考慮杭州地質、氣候狀況,在後續建設中從設計、施工等方面採取強化措施,全力減少此類質量通病。
1 H! J. i2 j% d, C# h# Gtvb now,tvbnow,bttvb: z" K$ S; D: V5 p1 t
杭州地鐵集團稱,三次滲漏水未對車站主體及列車運營安全產生影響。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- A7 D. U' W1 h5 O6 N
: L" D8 B: x v8 g% X. M2 I) [ 第一起滲漏水發生在11月28日下午1:50。地鐵1號線城站站A2通道出現滲漏水情況,滲水點位於地鐵城站站與城站火車站出站大廳的新舊結構接駁處,主要原因是此處是上世紀90年代建城站鐵道大廈時為未來地鐵站點建設預留的地下通道,位於城站和地鐵站地下連接的最低處,當年建造時未考慮到足夠的排水需求,沒有預留集水坑,致使積水溢出到地面。目前,堵漏工作已完成,正在重新增加一道外貼式止水帶和打通引水管道,預計12月3日晚能完成整改工作。
@7 ^; J* s* |5.39.217.767 ?, a7 E5 x* O: w/ `* \
第二起滲漏水發生在11月30日下午3:50,地鐵1號線湘湖站C出入口上方消防水管伸縮節開裂,導致消防水從天花板流下。現場立刻組織搶修人員關閉了水閥,同時,臨時關閉該出入口並清理地面積水。下午4:35,積水清理完畢;至下午4:45,該出入口具備重新開放投用條件;於晚上19:50,該出入口完全恢複使用。
2 W( P/ k9 O2 ?& w Q! O5.39.217.76! @' d0 G% V' B0 ]/ \$ l
第三起滲漏水發生在12月2日中午12:00左右,地鐵1號線定安路站站廳層A出入口進站閘機上方結構變形縫出現局部滲漏滴水現象,現場工作人員緊急處理,對變形縫進行了堵漏處理,至下午3:50,定安路站滴水情況已得到有效解決。
! f& x1 `. n( Z6 I: h- W7 ^5.39.217.76
5 h+ o3 u1 M. D! a4 {$ ^6 h 杭州地鐵集團表示,上述3起滲漏水問題已經得到了有效控制,未對試運營安全產生影響。下一步,將切實採取以下措施:一是思想上引起高度重視,認真分析發生問題的原因,研究整改的具體措施;二是切實加大現場巡查力度,對1號線所有車站滲漏水情況全面組織“回頭看”,確保第一時間發現問題、第一時間處置到位;三是汲取教訓,舉一反三,充分考慮杭州地質、氣候狀況,在後續建設中從設計、施工等方面採取強化措施,全力減少此類質量通病。5.39.217.76( N' ^- ?" R: \4 C O9 ]
5.39.217.766 s9 d+ X1 R# Z. v7 P% J
據悉,杭州地鐵1號線自2012年11月24日下午2:30開通試運營,客流持續上升。截至12月2日晚,全線累計開行列車3213列次(含早、晚高峰加班車80列次)、正點率100%,進站客流達1310256人次,日均進站客流超過145584人次,售出單程票卡875884,張,無行車事故發生。 |