港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。. h  R/ M6 X; C: {' d/ w
' }, G9 @& O' m/ \
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
$ z* s5 K- d4 J  i- ?5.39.217.76 ' B* ?) d" f+ p" [2 k
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) g5 x9 o$ |, V/ k8 W& T
. |/ T8 D0 @( t$ v# Q5 s+ i7 D
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
2 z8 Q8 |' c- u7 m0 x8 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 H6 O  D, s5 u: \- ]" l% B事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。tvb now,tvbnow,bttvb- n) M; @% x* s5 A$ r' W
; ^4 `, A  v/ \. ]
機電署促全面檢視電掣房電纜
# P' H! {  E9 g$ b6 k+ ?- v% S5.39.217.76 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& i$ P. o# @7 Q9 b) J  g  t( T. X
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。5.39.217.765 ]7 Q: x- k: I; f. P
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" _; h/ f8 W. V3 s) S
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。公仔箱論壇+ k1 ^) S; I3 t, n

5 z& a+ o8 M- g: p9 R- I6 ntvb now,tvbnow,bttvb港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。: V; }0 b8 m9 @, C6 ]/ M& Z* J

! {( q' y+ S6 S; L, |9 a9 W  N; dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。