返回列表 回復 發帖

[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源
% e3 a" W9 P! h2 u4 {2 l% V7 P  P$ @5.39.217.76: @, G7 {9 G  D' B

7 S) Z- ]1 Q0 b+ z+ R6 T! {  g; NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
- w$ b2 `; y* }- i/ k+ U
港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
1 |; Z8 G/ T" D% N公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb) x: z+ G  ]9 o( G. T1 O
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 a+ V3 F' ?- _0 b' Y

  m: h0 b5 K4 E4 K5.39.217.76本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。公仔箱論壇7 R4 ^" V. [7 q! h$ f! }" i
" ?3 q* q- v4 b$ e6 l/ r, M8 j2 N
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
$ N/ M) ]) a- ]$ `$ p& x# O( P* m3 m5.39.217.76 公仔箱論壇, J6 y. ?. c& r/ m; z! r
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
! l) p. D4 p+ K* k/ ]% _. V 公仔箱論壇; ^4 v3 p. W9 H/ a
機電署促全面檢視電掣房電纜tvb now,tvbnow,bttvb! K+ n7 F0 k8 L6 k
公仔箱論壇' g5 B) t1 l# [2 L
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
! a5 R, l9 x; }8 O 7 R% b$ @& o" O5 d
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。5.39.217.76" M  e" }+ D6 Y! L1 e
公仔箱論壇; k, \/ @! R8 T; h$ V. f, E
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
% o/ ^& e6 A- A: G3 W5.39.217.76 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 V! }* C6 |0 n8 O. H6 ]# m4 }( Y
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變