返回列表 回復 發帖

[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源5.39.217.76# h/ s  G/ M4 m2 i5 e) w

+ e, p' H6 j7 Z* K5 P, B5 E公仔箱論壇
7 z/ k$ v9 u8 P" W5.39.217.76
5.39.217.76/ a- n; x$ H3 [/ r( Y7 R
港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
8 l7 d& I! m! S4 }, p/ P& BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
5 d8 J# O, H  v; G. l公仔箱論壇報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
  t- L' w' I$ W2 F5 b6 h* p) o3 Ptvb now,tvbnow,bttvb
; ]7 N# o: K2 H& r2 N  O' S* `6 u- v公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% G, f- j( P: ~/ }

3 l% o' k" B3 m5.39.217.76事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" b- V* m. ?, T% J1 F% }8 Q6 C

2 _. a+ [' k6 s0 m! ^) J; e- R事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
. T$ ]) p6 G3 \/ p  X3 k( O TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& A6 S0 v7 y% Q4 F; Y, m# b6 \: w
機電署促全面檢視電掣房電纜
3 u- |9 U6 R+ r0 x: W
$ C6 e+ b: Q3 W2 Q. t# _( p% ^公仔箱論壇港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。5.39.217.76' a' G: h2 }. M/ Y9 k
5.39.217.76+ }. S+ v3 j% [6 e% G. j
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。5.39.217.76; O( Y, _9 c9 b3 x; t5 k3 d7 Q
tvb now,tvbnow,bttvb% s+ O9 b* l" a
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
. T- V- Z- F" y. w# t5 C
! y" x# V; U; `3 Btvb now,tvbnow,bttvb他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。