2018年12月22日
3 X5 H+ T, x9 N+ d- m; e5 s公仔箱論壇4 ~" [& O. d0 d5 a3 Z$ k
荃灣二陂坊一號舊樓發現大廈外牆有多道明顯裂紋,包括主力的柱位及橫陣位置,多個窗簷位更見整條裂痕,而且牆身分離搖搖欲墜,途人看到也急步離去。《香港01》記者邀請了樓宇檢測技術專家賴達明(驗樓師),到現場以紅外線探測儀檢驗,發現多處損壞,窗簷位置更有即時倒塌危機。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ [- e0 W! z* }' e% s
# T2 B& P) J4 u( d8 x2 z4 C公仔箱論壇驗樓師賴達明手執紅外線探測儀在外牆觀察,屏幕顯示的深藍色部份為嚴重滲水,留意到屬主力結構的橫陣和直柱位都有明顯滲水跡象,柱位更有明顯裂痕。賴達明表示,長年累月滲水一定會影響結構,嚴重的可導致橫陣的整塊樓板倒塌。
) h4 ]. l9 ?1 G" o9 ^4 _/ gtvb now,tvbnow,bttvb
7 e3 _# |5 W' O9 j( c0 w' g5.39.217.76賴解釋:「這樣明顯的裂紋,代表內部已經受到嚴重影響。如果室內是一些分間房或劏房,加上擺放了大量重物的話,或者升高了地台,令到室內負重增加,再加上外牆滲水情況,有機會導致鋼筋生銹,使外牆爆裂。」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, W9 G+ C$ d; z& G7 Y
: G! O, ]2 ^ }) _' w# E
9 I8 h7 w- s- s% x& b5 Z# Y' a
賴所指著的位置正是柱位裂紋的末端,敲打下是空鼓的。(羅鈺歡攝)tvb now,tvbnow,bttvb E6 L0 k6 ]; \, `- D7 A. E
1 h, U# L1 j- g. k) p9 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。儀器屏幕所示窗簷底位置有一個異常低溫帶,接近大裂縫上面,這些位置為滲水跡象,有可能內在已儲水,即是說牆身裂紋受長期滲水所致,導致鋼筋生銹和膨漲而迫爆石屎。賴觀察所得,全幅牆都有滲水跡象,窗簷亦都嚴重爆裂,他指:「呢幾個窗簷有隨時倒塌的可能,呢條路係主要行人通道,每分鐘都有幾十人經過,我建議做緊急維修。」: a* [3 S/ d* M8 d4 k
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ l) h3 x9 S, A. I8 m% Z/ e) R

7 d5 ?8 O5 e9 I3 i: A$ M! D" i# jtvb now,tvbnow,bttvb以圖左紅圈所示的簷裂紋,有即時倒塌危機,而右邊紅圈則是主力柱位裂紋。5.39.217.766 t: I+ k4 S: H% C( f& O, m9 m
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 K7 {9 z) e! `2 M
儀器顯示窗簷底位置呈大幅深藍色,明顯滲水甚至儲水。
& @" N, C3 P3 F& G! Qtvb now,tvbnow,bttvb大廈屬樓齡相當高的樓宇,賴指:「興建時本身無預料外牆會安裝那麼多大型分體式冷氣機,而實事安裝位置都太隨意了,鑽了不少釘口和裝上支架,對外牆負荷相當大,加上外牆有失修和裂紋情況,導致支架受損使石屎剝落。」他還在外牆用工具敲打,發現許多爆裂位置都是空鼓位,「太危險了,我都不敢再敲落去了。」他表示外牆屬公共空間,大廈業主們應盡快商討做外牆結構維修,以免意外發生。, F& \$ R7 k E4 k6 s% E, _( k
5 C8 Z0 b# i0 x9 [ T柱位裂紋旁完全滲水,有可能整幅牆身倒下。5 `2 ?# X& M) V% r
外牆安裝了多部大小不一的分體式冷氣機,增加了牆身負荷,加上鑽孔同時滲水,影響牆身結構。
`3 @, x/ X# a% x& a+ o/ ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。賴檢查時發現整幅牆都是空鼓,也不敢大力拷打,驚有即時剝落危險。
! m" Z4 N+ k% Z M7 k$ C( ?% l- d E( n黃偉綸形容屋宇測量師是「樓宇醫生」 為舊樓診症防失修
3 f+ m8 v- t6 J' I公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ N7 v H1 u4 d+ A: ^" r
5.39.217.762 x- r+ T& w3 H# c/ ~
柱位裂紋旁完全滲水,有可能整幅牆身倒下。# k3 p. E6 |0 |$ |: i
tvb now,tvbnow,bttvb; } _) x7 Q+ n4 k( G% \, F7 C
, p- i/ `) y4 h8 N, `
) I/ n6 u! [; B! a* c; B
外牆安裝了多部大小不一的分體式冷氣機,增加了牆身負荷,加上鑽孔同時滲水,影響牆身結構。5.39.217.76$ L) `" @2 s! n( Y. }5 a
5.39.217.76. l8 F4 s/ Q* m
u, W2 a3 {" {8 v" K, o6 y
: a, y9 `8 c. H+ w: `2 m6 Q4 {賴檢查時發現整幅牆都是空鼓,也不敢大力拷打,驚有即時剝落危險。 |