2022年03月15日19:45 " G) L1 _* |6 u6 b* r5 V% Z6 l9 O$ o
6 q* M+ q' {! j3 f
$ A! T, A& h. t$ n% H/ {+ y桃機311大停電鎖定2工人破壞,剪斷電纜油壓剪丟現場。(中時新聞網)
+ j; b! O# J# V' f公仔箱論壇
; K. D2 {3 e* k桃園機場11日晚間7點半突然大停電,原以為是迴路故障,經巡檢後赫然發現,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」,桃機驚覺有人刻意破壞事態嚴重立刻報警,航警局組成專案小組,調閱監視器後發現,漏夜逮捕2名工人,兩嫌初步坦承犯行,供稱因要偷電纜變賣才將電纜剪斷,警全案訊後依竊盜罪嫌將2人移送法辦。目前正偵訊釐清案情中。5.39.217.761 V( p9 L* `2 [$ v6 c& l+ i/ ?$ A0 H
: ]% y8 ?" O8 v4 V' r/ C, B包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等,突然陷入一片漆黑。當時桃園機場指出,停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致,研判可能是電纜故障,但檢查後卻發現是遭到人為破壞。5 D' a( W5 A7 j$ K; ?7 W
5.39.217.76, v1 e o! _% d+ p0 ^% a* V, @& f
時,初步檢測是供應北側電車系統(PMS)線路故障,桃場公司維護人員馬上進行線路全面分段檢查,其中一名維護人員14日於巡檢時,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」。公仔箱論壇9 N& m% J' H( c8 R/ U6 A3 A
公仔箱論壇5 E @6 \ m6 N7 |* z
纜導致發生停電事件,桃機公司表示,當時停電初步檢測為供應北側電車系統(PMS)線路故障,在排除故障問題後,為避免相同問題再次發生,桃機公司也後續分段,將線路面詳細檢查,對於14日發現另有電纜遭人破壞情事,已經向航空警察局報案。 |