返回列表 回復 發帖

[香港] 城市花園水管5年14爆 地底多纜 水署:換喉延至明年中完成

城市花園水管514地底多纜 水署:換喉延至明年中完成
3 O; ]- g: L2 h, N5 y5.39.217.76
" @  h5 B8 b0 s5 ~/ K  
4 T) Z5 R; n+ L- |: j公仔箱論壇
公仔箱論壇5 U& x+ c9 R5 K1 E2 {7 K/ T. i
北角城市花園因附近公共水管老化,5年來發生14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,近3個月更爆水管4次。該區換喉工程自2013年開展,原定今年內完工,但水務署說工程較預期複雜,需延至明年中完成。有區議員批評換喉進度過慢,令居民飽受困擾,促當局加快更換老化水管。7 G/ p7 ?4 T; W8 Y% D* m! Z
公仔箱論壇" x  G2 F( D+ e4 _& t" R
水務署回覆本報查詢表示,過去5年在北角城市花園一帶共錄得14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,主要原因是喉管老化。為改善供水,署方正在附近動工更換及修復水管,該地段工程原定今年內完成,但因相關路段地下滿佈密集的公共設施,令工程較預期複雜,須延至2017年中完成。工程費約為250萬元,預計超支風險不高。
6 i  T+ l# {. ]5.39.217.76
9 y" I% ]  e: [九旬婦:食水鹹水齊爆 取水狼狽
% C* [* `0 k9 u8 b9 {
5 Z" z& G5 `+ e$ \6 R# h公仔箱論壇居於城市花園、年屆90歲的書婆婆說,今年6月以來已4次爆水管,其中一次更是食水及鹹水管同時爆裂,雖然水務署其後派出水車供應食水,但居民要在烈日下排隊取水,非常狼狽。書婆婆平日需持拐杖出入,每次停水均要提着水桶,蹣跚到樓下取水,「我唔夠力,每次只係挽到半桶水,有次幾乎成個人仆低」。她說得悉水務署計劃在屋苑內鋪設臨時水管,但喉管仍無法入屋,只能設街喉取水,她促請當局加快更換老化水管。
/ r, |$ l5 d/ k0 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) ?" m+ P9 m1 z3月內4工程師指罕見公仔箱論壇1 ^' z' E5 y: `; q

9 A) w. P- i: Y. e水務署前總工程師李智明認為,城市花園水管近期「3月內4爆」情况罕見,但一般而言,電纜等地下設施多集中在內街,由於水管位處地下最底層,更換時有一定難度(見另稿)
' P  w  d5 n! a3 ` 公仔箱論壇2 z! w% W. F& k3 ?$ N
東區區議員許清安表示,爆水管範圍不但影響城市花園居民日常生活,更牽連附近酒店,令遊客對本港印象大打折扣,「有次喺正酒店門口爆(水管),遊客要涉水出入」。他曾多次向水務署反映該區爆水管問題,促加快換喉,署方回覆城市花園一帶地底佈滿高壓電線,因應港燈及現有條例的要求,大部分換喉工序要使用手動工具,挖掘期間又發現廢棄鋼筋混凝土,故工程較預期複雜及耗時。tvb now,tvbnow,bttvb9 N! F6 E% P; f$ p+ n7 ?6 ]. m0 I( @

0 d) H# E. Q; e0 E# ]1 t4 O7 K; W港燈回應本報查詢稱所有掘路工程施工前,有關承建商皆須向政府部門及其他公用事業公司索取地下設施圖則,以避免在掘路工程期間損害地下設施。承建商如需協助可聯絡港燈。
" f* d* m5 C9 B9 |5.39.217.76
  t* X2 L9 M1 a1 B0 x: R2 Stvb now,tvbnow,bttvb區議員批地下設施規劃不善公仔箱論壇* A- {% }( I! l5 V7 a: Q

9 w# f0 N% z! B& m: m5 s2 Atvb now,tvbnow,bttvb許清安批評政府對地下設施欠完善規劃,任由電力或寬頻供應商鋪設電線等,卻無預留空間予更換水管。許說多次向水務署投訴後,署方才於水管加裝閘掣,縮細爆水管的影響範圍,並研究數月內於城市花園內加設臨時水管,以在爆水管時盡快於街喉緊急供水。& _2 c1 b3 }* m5 @6 i" q" j
公仔箱論壇8 p2 a+ z5 _; r
但他認為臨時水管只可解居民燃眉之急,當局首要應加快更換喉管,長遠解決屋苑供水問題。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
專家:水管置電纜下 更換添難度公仔箱論壇7 i, V6 m6 w4 p& t/ f; a
* C# F5 Y: [  u( H, d
城市花園一帶近3個月來4次爆水管,有水務專家認為罕見,估計水管因爆裂後結構變得脆弱,容易再觸發滲漏或爆水管。然而,由於城市花園爆水管的地點、城市花園道位處內街,地下較多電纜等公共設施,增加換喉難度。tvb now,tvbnow,bttvb; t9 s8 w# \2 N. w) N

: v" w# ]9 N* d! \" B* K5.39.217.76停水時間疑超水署指標
0 b8 Q/ P, x2 d+ E公仔箱論壇 5.39.217.762 W1 f6 v" N1 a( L8 Q
根據水務署2015/16年度的工作目標,85%食水喉管爆裂個案的最長停水時間需維持於8小時內,至於鹹水最長停水時間則無指標。城市花園居民及區議員表示,過去多次爆水管,最長停食水時間為10小時,鹹水更曾停約24小時。
- c- Z5 t& `0 K9 X1 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 1 S6 N6 E6 n$ |$ V
工程師:水管易一爆再爆5.39.217.76+ ~8 q9 ^' ~3 n4 v2 j* f; Z5 Q4 e
; u; g- e; r3 `" s7 i3 ^6 S# p
英國土木工程師學會香港分會前會長、水務署前總工程師李智明指出,水管物料老化,承受水壓時會產生裂紋,導致爆水管,「爆過一次,水管狀况就會變差,之後就接連咁爆」。
' @7 A6 L" S, ~4 Q: o: j. e2 gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. B, b: K8 W& f, }  |2 f
他說城市花園一帶水管「3月內4爆」,屬非常少見,但認為停水及復修時間要視乎工程困難及路面狀况等,若只有單一個案不達標,亦難以避免。此外,他說由於主要幹道交通較繁忙,故大部分地下公共設施均集中在內街,加上水管需設於較深的地底,更換時要避免破壞其他電纜及電線等,這些因素都增添換喉難度。公仔箱論壇( A$ P5 n3 D4 U8 z8 o/ L5 ?2 `
+ m3 P+ Y1 \% p% \7 n3 t; }. M
翻查資料,針對水管老化問題,水務署曾耗資236億元推出15年的更換及復修水管計劃,計劃於去年底完成,共更換3000公里舊水管,15年間水管滲漏率由約25%下降至15%。除更換水管外,水務署計劃逐步建立「智管網」,在供水管網安裝監測和感應設備,利用遙距感應裝置,實時探測和控制水管滲漏。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表