桃園六位年輕消防人員殉職鐵皮保齡球館火場,令人鼻酸。到底鐵皮建築型態潛藏哪些致命危機?鐵皮屋構造危機:建築耐火等級低,空間跨度大缺少實體分隔,發生火災因高溫致承重構件之鋼材強度急劇下降;又鋼結構應力關係緊密,各部位應力都成一定比例,當局部構件失去支撐後,連帶周邊使整個結構因扭曲牽拉,致承載過重造成塌陷。鐵皮屋火流特殊,加高加大空間設計致使火災初中期即有充沛氧氣供應,利於燃燒且室溫成長使壓力增高,形成對流加速,火勢成長相對快。而火災生成物如一氧化碳等,又大量囤積在內部人字形屋頂下方空間,使一氧化碳燃料聚積,在燃燒高熱(約攝氏六百度)或足夠氧氣(開口打開)進入,則火三要素全到齊,消防人員夢魘之「閃燃」或「爆燃」來臨。消防救災上,因此型建築開口面積比例少,濃煙與熱氣充滿內部空間,能見度迅速下降,不利於人員進入與搜救。但其開窗位置又相對較高,從建築物外部難以進行有效之滅火。因此,一旦在人字形天花板下方累積大量濃煙(氣相燃料),這些正是閃(爆)燃之燃料源。歐美國家教育其消防人員「冷卻先於滅火」之觀念,入內時先朝天花板下方濃煙層瞬間高壓射水,使其冷卻,因這些空間氣相燃料比地面火焰之固體燃料更具威脅性,使閃(爆)燃之三要素中高熱消失。再者,制高點觀念,在德國只要是工廠或大面積結構火災,第一梯次會派雲梯車,其具有制高指揮觀察及射水冷卻之雙重功用;視情況先以雲梯車大口徑水流由高往下,先行掃射一番,降低火場高溫,使地面消防救災活動免受高溫惡劣環境。又以火場指揮而言,指揮者能鳥瞰整個火場之發展趨勢、四周相鄰建築設施等重要情報,如兵家相爭之制高點,此在戰鬥滅火上占有相當優勢。一旦天花板下方空間屯積大量濃煙,又無足夠水線,在沒有人命救助下,消防戰術上攻擊火勢應調整為侷限火勢或周界防護,因鐵皮建築火燒破壞後之結構,是很難修復後再使用,而內部物品又已大量水損,入內攻擊搶救財產已不具多大意義。在建築物火場環境應隨時監視「建築物結構穩定性」、「救災人員安全問題」及「火場條件變化狀況」;誠如一位德國消防官所述,第一線救災人員必須學習,隨時評估工作環境潛在風險值,並使所有出勤的消防人員全數安全返隊,這是身為消防官一生工作之最大挑戰。5.39.217.76* q( @+ v( }) g7 Z
|