[台灣] 疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天

疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天
6 t: T1 L3 q4 j5 Dtvb now,tvbnow,bttvb
tvb now,tvbnow,bttvb+ x5 F; W# W& x9 q; U0 l

" a' u% a0 K4 ?公仔箱論壇
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ l- _6 {0 @' o0 o! X& I

8 c  \; ~! ]4 w! N
! `5 l! r( F1 K1 I9 M
因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午131分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。
( z# M7 L1 H' d5 atvb now,tvbnow,bttvb- v* {1 H  T( D' ^% W1 G
從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午415分恢復正常供電。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! p, q  j( f* e; `- W3 H

) g# G) Q9 ]. v% W" e0 o公仔箱論壇
故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場13樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' \, K2 g  \9 z* L; K1 c9 J

9 B# Q$ @* {3 z5 wtvb now,tvbnow,bttvb
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。

: w! G) B  n6 `% }0 Ttvb now,tvbnow,bttvb
  p' R( c% D  ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; h) D- M8 Q, s

# d3 g6 J1 R6 y+ qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」
. o. K9 v9 Q- a( F$ i

7 ~1 C3 H* P- g
何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
4年前曾跳電 6小時無監控
3 u9 ^0 _$ T. O- ^# h/ C/ C9 P# CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 H; V8 A+ q. Q- \; u. i% o
tvb now,tvbnow,bttvb6 z; s( I5 K1 v% O) P# Y4 `5 o
台北故宮曾於20113月發生不斷電安全系統跳電,導致監控中心有關正館各項保全系統,包括安全管理系統、消防系統與電話系統全面停擺,監控出現達6小時真空期,當時還因為沒備用變壓器,事後一周內都靠台電臨時系統供應保全系統電力。
4 T5 F# D$ G! D$ Y+ |$ n. K) wtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇9 O& [$ [5 V6 ^
當時消息一出立刻被痛批,故宮明知文物暴露在危險狀態下,卻未緊急撤離參觀民眾,內部管理過於鬆散,緊急應變完全不及格,事後沒有相關人員受懲處。

9 }6 H6 |  A1 ^2 c7 M3 t: [5.39.217.766 D& G$ w, c; s- ~; P! X# q
《中國時報》報道,這次情況看來,故宮似乎稍有進步,一是不斷電系統確實發揮功能,二是館方緊急疏散遊客,並於確認斷電系統啓動後才恢復參觀,故宮發言人李月娥則表示,平日有演練,「調度得宜」。
5.39.217.769 n+ l8 t$ j4 v+ S
- \4 Z1 g4 V$ G9 M6 ^6 D5 t
面對颱風、水災,故宮究竟有何防禦措施?李月娥表示,依據「故宮博物院陳列室緊急疏散遊客實施要點」,發生停電情形,為維護文物及遊客安全,各樓層展場管理員隨即疏散遊客至大廳,便衣及制服駐衛警立即進入展場加強巡邏,展場入口暫時管制進場,待緊急供電系統啓動,確認無虞後,重新開放展場。
- S* P2 b' ~9 Y! a. A( h
公仔箱論壇( J+ @7 ~+ y/ ~( T5 \+ s
9日停電當天正館展覽包括「匠心筆蘊-院藏明清版畫特展」、「典範與美感-范寬及其傳派」、「貴州少數民族服飾特展」、「清宮鏡鑑文化與典藏」以及「宋遼金元玉器展」等。