返回列表 回復 發帖

[美洲] 變壓器故障 污染物流入河

 ,  描述: 加拿大新聞
變壓器故障  污染物流入河公仔箱論壇" f3 R7 O4 _% y; o
公仔箱論壇, S6 A+ F# x( k+ `6 m3 `1 V
哈德遜海灣公司被罰76.5
# w* g9 E" |- P. v4 C公仔箱論壇% s: f& d- f+ Z5 D# J4 ]* m0 T
加拿大公共檢控服務部(PublicProsecution Service of Canada)周五說﹐加國老牌百貨集團哈德遜海灣公司(Hudson'sBay)﹐因非法向聖羅倫斯河(St.Lawrence River)排放污染物質﹐被罰765,000元。檢控官依馮(Frederic Hivon)告訴加拿大廣播公司(CBC)﹐事件發生於20115月﹐該公司位於滿地可市中心的分店﹐屋頂變壓器發生故障﹐146公斤多氯聯苯(PCBs)泄露﹐其中48公斤排放至河流中。
. g% O# K# O, J$ v
+ ^) S' n/ H$ D5 T5.39.217.76依馮說﹕「當變壓器發生故障時﹐部分僱員上了屋頂﹐他們決定清理。他們使用了水喉沖洗﹐結果污染物進入排水系統。」
# k3 \6 E, K8 u/ `* l# S公仔箱論壇
8 u  m9 L% @$ P  `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。多氯聯苯(polychlorinatedbiphenyls, PCBs)是工業化學物質﹐從1929年左右開始﹐便用於電力、水力與其他設備。
% E( m( L0 e) E2 L5.39.217.76
' }- Z# e: X' a; x+ o加拿大1985年引入規定﹐將這種物質釋放於環境中﹐屬於非法行為。
. B# k+ |* s; F7 x! o , M. f: {' |' a2 Z
但加拿大的法律允許設備繼續保留該化學物質﹐直至該設備服務壽命周期結束。
  y2 q+ A6 c0 ]+ k3 }' a3 c tvb now,tvbnow,bttvb* c% ^! W1 V) a2 m; h  I, |
依馮說﹕「他們有權利在屋頂上使用這種變壓器。但在他們更換之前﹐事故發生。」
* F* E: j* O! K8 S* Q. B
9 ~1 X' p$ j0 s6 \' F) s公仔箱論壇他解釋﹐依照2011年的《環境保護法》(Environmental Protection Act)﹐那屬於刑事索賠﹐最高罰款為100萬元。
( E9 i8 e- I2 Q( h, Xtvb now,tvbnow,bttvb
/ v! u# X2 e6 b; D+ d該公司因這項違法行為﹐被罰款600,000元﹔另外60,000元﹐是因為公司等了3天半﹐才將此事告知政府﹔再60,000元﹐是因未能採取適當措施﹐預防事故﹔還有3項各15,000元的罰款﹐是未能提交每月報告。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表