電熱水爐爆炸穿牆飛落街鄰居聞巨響以為冧樓

觀塘瑞寧街一個單位的電熱水爐,疑因男戶主昨凌晨冲凉後沒有關掣致恒溫器失效,爐內水蒸氣壓力過大,7小時後熱水爐猛烈爆炸,單位浴室牆壁炸至倒塌,屋內家具雜物東歪西倒,熱水爐內膽飛落街,幸未有造成傷亡事故。事件中,警方疏散逾百名居民,機電署撿走熱水爐殘骸調查原因。
# S# O  v- k/ k+ s公仔箱論壇5.39.217.764 }" f, u/ q$ C" Q) R* ^
爆炸爐具已用 17年意外現場瑞寧街 34號瑞寧樓 8樓一單位,面積約 400方呎,男戶主姓潘55歲任職水電技工,與妻育有兩名兒子,長子20餘歲,前晚長子女友也在單位度宿,幸爆炸時屋內五人均無恙。據男戶主透露,爆炸的儲水式電熱水爐,儲水量 5公升,安裝在浴室及使用至今17年,「我今朝(昨日) 1點半冲完凉,只關恒溫掣唔記得關電掣,呢個爐未試過故障,爆炸可能係恒溫(器)壞咗。」電熱水爐持續運作7小時,至昨早上 8時45分,疑爐內水蒸氣壓力過大,隆然一聲巨響產生強烈爆炸,浴室的磚牆被炸至倒塌,屋內家具雜物翻倒一片凌亂,窗門的多扇鋁窗扭曲損毀,冷氣機搖搖欲墜。出事的電熱水爐亦炸至支離破碎,其中內膽飛出窗外,擊穿兩條污水渠再跌落街,撞毀地下一間老人院後巷的膠簷篷墮地。
9 N3 O$ Z$ F" [* [tvb now,tvbnow,bttvb
  u) Q! z, I. d8 G7 C3 u. |# I( T5.39.217.76; z4 f9 n$ M2 h6 Y
爆炸威力強大,廁所(左)牆壁炸至倒塌,單位家具電器也東歪西倒。
0 [* x7 a0 Q6 ]0 g
- l1 W3 ?' n, z/ j! _+ o4 ?
% @" O. @; R$ D$ F! M公仔箱論壇事發單位的窗戶險被炸至飛脫,搖搖欲墜。6 ^6 i  t% B& L0 f
9 n! @/ c" S5 E
戶主一家倉皇逃生
* ~6 I+ G( I+ i- G1 b2 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 C0 z1 m7 G5 h8 f5.39.217.76電熱水爐內膽(小圖)爆炸後飛落街,擊破樓下安老院的簷篷。
/ v7 `4 T" a7 z% E8 L% Ltvb now,tvbnow,bttvb3 g0 I+ T, I2 u/ f7 d8 q2 P" C
至於事發潘宅內五人,在睡夢中被爆炸巨響驚醒慌忙跑出走廊逃生,鄰居呂先生夫婦及孫兒同樣被爆炸聲驚醒;呂太說,爆炸聲過後其單位佈滿灰塵,牆壁並出現一條約10呎長裂痕,她與丈夫及孫兒行出走廊,見潘先生與家人已逃出來,「佢(潘先生)個樣好慌張,問佢乜嘢事,佢話我都唔知。」警方及消防員到場疏散大廈110名居民,消防拆除爆炸單位的危險鋁窗及冷氣機,屋宇署人員到場檢查樓宇,證實爆炸單位及牆壁出現裂痕的鄰居,沒有結構危險。事件中潘嘴角擦傷,敷治後不用送院。鄰居呂先生指出,與潘是幾十年街坊,所以不會作出追究。另鄰居馮先生稱,與女友同被震醒,以為土瓜灣冧樓事件重演,「起床望出窗見樓冇冧,同女友再瞓過」,約 10分鐘後消防員拍門,他才與女友及兩頭愛犬疏散離開。
0 h0 y2 F# }# {# |公仔箱論壇1 [4 L! U2 E7 I* t: l
電熱水爐爆炸示意圖
& Q3 ~! X7 {) \) V) e% Q+ t7 \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
! g  x2 b. Y# P, g& @5 h  Xtvb now,tvbnow,bttvb1)使用 17年的儲水式電熱水爐,男戶主昨凌晨冲凉後只關機身恒溫掣,未有關掉電掣,疑令恒溫器失效(小圖)
, v$ I1 W( `& v9 Z8 D4 U
: R: u, o- A0 n+ ~0 b
8 [; k; ?: ~1 j2 \tvb now,tvbnow,bttvb2)熱水爐運行 7小時後水蒸氣壓力過大發生爆炸,將浴室牆壁炸至倒塌,爐膽飛落街,幸屋內五人無恙
/ C) o8 G& G7 F+ \1 ytvb now,tvbnow,bttvb0 C% v4 E, D- _+ m# Y3 P5 X4 n3 I
恒溫失靈易肇禍應定期檢查【本報訊】對於舊款儲水式電熱水爐發生爆炸,港九電器工程電業器材職工會技術總監孫名林表示,電熱水爐爆炸原因主要是恒溫失靈,「多數係恒溫器個氣壓閥壞咗,舊式熱水爐有條膠喉,塞咗散唔到氣,蒸氣谷吓谷吓就谷爆」,出事的電熱水爐使用17年,「有咁耐歷史,早就應該換。」孫名林續稱,住戶使用煤氣熱水爐,煤氣公司每18個月檢查一次,但使用電熱水爐的住戶,在購買及安裝後,過了保養期檢查由住宅負責,「冇事冇幹住戶唔會主動請人check,到出事已爆大鑊」;他認為,電熱水爐最好每 10年換一次,或者每年請技工檢查。
' l1 r3 K# u0 w( N" j/ l公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb1 t  g2 T+ |! {- Q9 K% [& }& \
有異常即關電源另外,消費者委員會建議市民購買電熱水爐,必須留意產品是否獲發符合安全規格證明書,如安裝或改裝電熱水爐,必須聘用註冊電業承辦商或持牌水喉匠,以及定期安排技師檢查及保養,若發現電熱水爐有異常,立即關掉電源及安排維修。