[馬來西亞] 電流轉駁站電箱失火 亞依淡等區大停電

電流轉駁站電箱失火 亞依淡等區大停電 二零一二年九月二十八日 淩晨十二時二十六分
9 ~* a4 c( z+ T  `4 v; n, j) U" \* T5.39.217.765.39.217.76% `# R# M* N  R* {2 E8 M

$ j- x; ^, |4 O* Q( Q6 h

  V8 j( ?4 J& d: e1 d9 O6 i
(槟城27日訊)位于發林新江小學旁的電流轉駁站于周四上午11時許因電供開關箱失火,觸發轉駁站安全機制自動關閉電源,導緻亞依淡、發林、壟尾及升旗山等地區大停電,紅綠燈也暫停操作,導緻交通混亂。所幸,國能及時搶修,并在短時間内恢複部分地區的電源。公仔箱論壇' ]* S+ ~4 R5 m0 a- u/ c  `
這是繼半年前(3月15日)該國能電流轉駁站電線短路失火,導緻上述地區大停電後,再次因電供開關箱失火而停電,由于同樣的轉駁站再次失火,因此估計與上回一樣,該區逾萬居民再次受影響。
# s) _$ R6 X/ H$ D) f7 _' Ftvb now,tvbnow,bttvb據壟尾義消隊主席謝國明指出,該隊會所剛好設在該轉駁站對面,因此當他們發現濃煙不斷從轉駁站冒出後就趕緊通知消拯局,并前往轉駁站查看。唯當時轉駁站的大門深鎖,負責看守的保安員也沒有鑰匙而無法進入。幸好國能職員迅速趕抵,打開大門讓抵達的消拯員進入滅火。5.39.217.764 ]% B, K* H2 `
壟尾消拯局指揮官安巴拉善受詢時指出,消拯局在11時54分接獲投報,于4分鍾内到達現場,并在10分鍾内控制及撲滅火勢。由于起火地點是電流轉駁站,消拯員無法灌水救火,消拯員在國能職員确保轉駁站沒有電流洩電後,才使用粉末滅火器入内救火。5.39.217.76: p5 B8 n+ R+ L

0 t* Q( K4 v  `7 mtvb now,tvbnow,bttvb相關照片
1 u% i5 A$ e" C* R1 Y公仔箱論壇6 A  Y8 B6 f2 y! z
■ 國能技術人員搶修受影響的部分,以讓該區盡快恢複電源。 tvb now,tvbnow,bttvb& w4 ?: b1 `/ }' t, K
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- j0 {% F; M% G) L+ T$ q
■ 亞依淡、發林、壟尾、升旗山地區紅綠燈失靈,引起交通大混亂,嚴重阻塞。