[亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響

公仔箱論壇4 p* l) h# N& s. P1 _
. l8 Q+ h) K+ T
▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。5.39.217.763 ]( Z& {' O% M# F

3 |% K9 t0 ^, @% e" qtvb now,tvbnow,bttvb日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。
  `0 Q2 `) y& l! J5 [6 G; e$ c5 p( d9 u7 }
東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。
( {* U" F% J; T6 T* w2 s. N. t
, N8 H! @7 h" l; d9 K, p共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( T& |" \, b( e2 Q/ G) y8 p
5.39.217.76) F; L0 j( e  e$ N
據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。
! s4 J: w) [( h# |% _& z# x" |8 P2 C7 V; @) z" ^( s* e3 X/ M
東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。
4 O7 b% }  R/ K, [- V8 u
7 k0 w5 V% A" h( d% F0 A5 d  Z, X  @5.39.217.76共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。公仔箱論壇# J, [1 }7 }7 B7 m. u7 i8 X0 p
" o- g1 v; x. j4 U+ [
據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。
2 @4 J! P& A4 _. D' T6 s1 X公仔箱論壇
! R& k; b$ e2 BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。5 W3 U' A' T9 x  q/ S1 C

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                      
  • 2013-03-21 01:22
  • 中國時報
  • 【黃菁菁/東京廿日電】
            4 B8 U: R* z  j1 Y

7 q, f* c6 W. Y3 _% W" X7 t1 _) s     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。7 J+ i$ Z5 m2 u5 l. P" F' P7 l; r- J
     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。
1 Q9 }8 z% j: o5 c! u4 ?公仔箱論壇     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。' L) @7 W8 \" }8 ~7 H2 U/ j
     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
$ g  `: W+ T4 A# P( g  N$ q$ r( Itvb now,tvbnow,bttvb     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。
1