返回列表 回復 發帖

信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷

本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-21 10:02 AM 編輯 5.39.217.76# g+ m) Z* m% \" P) t
% s9 [. p( L) l. O% M3 P0 n6 W0 J
信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷
1 T+ n" O2 M) y" {- _6 JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
! X) f9 v- M+ GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
. V9 ]' M- q( a" i【《蘋果》偵查】tvb now,tvbnow,bttvb7 [; u1 Y) |  r( L: s: i2 C$ X

1 P! O1 f! n6 Z' Y【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。
- |" W$ W( |( q% o8 V6 p
# H$ }: K' ^# Z# H+ L/ U/ J4 Qtvb now,tvbnow,bttvb記者:張文傑
2 h2 B! i: O! G: t4 r# S2 q) }% C
% i' U3 V9 t3 A" H1 H4 ^公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb3 z4 f; n) Y3 `  f* r% I& R& y$ E( g$ M
公仔箱論壇) _' p; |; t1 g! m8 l
■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝
- l' S$ U% n% M& r4 H- B5 t
% n0 F2 E  @1 Z7 B5 _7 Q. d5.39.217.76記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。
6 b4 z$ Q& o6 M) w公仔箱論壇' N4 G0 r( |  z) z5 r# p  o

. _$ v, k5 q8 Q- Y+ e5.39.217.76■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。5.39.217.76. N& n# Q( z6 P" ]$ u. H# K4 B- T

1 y3 T& J8 @* t2 I$ l+ ^/ s0 a公仔箱論壇% p4 y1 Y# w0 ]) X
■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。
7 t! s9 F" y  _+ I1 \公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ^, }; {; w; D9 f
; M4 S) Y2 [" P) i1 ?6 O5 i
■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。公仔箱論壇0 q- e  J! t/ f4 |) ?# v

. l6 Z% e+ x' G2 f5.39.217.76業主促交接前徹底檢查
8 r5 N7 Z0 `8 U3 w! e* atvb now,tvbnow,bttvb$ }* `: C  a9 T5 _8 ]6 ^
曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。
' k7 D9 I+ N7 k* R/ J5.39.217.76) x* ^5 ?6 g- j* \3 |: E, h
職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。
& h' c1 o8 D* ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
, ?6 N3 G/ x" f" ?  F& V8 Q# kTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。tvb now,tvbnow,bttvb, s: r% z: j4 y+ i! Y3 K

% _  W5 E; Z8 X9 y機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。
# Y, ^+ k. s+ f" z# z' w5.39.217.765.39.217.76: |0 H: M! b! P$ J" _/ Y