返回列表 回復 發帖

[亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響

5.39.217.76" ~7 l. h3 x9 p) T/ A, ]

6 K7 I" r# v4 c0 {! [5.39.217.76▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。
% C& z% B! @8 b1 L+ {- }$ {2 V2 Q1 F& D# M7 T5 \5 Z" w5 y0 Y
日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。
; _, ^9 V0 E/ m' R7 M5 Q5 G公仔箱論壇公仔箱論壇6 K' R' c& x1 A, K/ x8 C
東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。
) z1 h# }- Z5 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 \* D' a- J" Q& a: h6 F共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 R* X4 o% r8 P
公仔箱論壇  v! A4 ^0 L0 \1 J
據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。
: ?$ u' b8 J: u8 }# [2 C& }7 k$ J
+ O4 `8 N* P1 U  T7 C' J公仔箱論壇東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。; T, `; `! I6 V7 L
tvb now,tvbnow,bttvb. n( R- Z+ \, B7 }9 |
共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。: f% u4 ]$ u4 e0 v3 \0 ]% Q8 `

, V& m# w# F5 l( T公仔箱論壇據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。公仔箱論壇4 a; H9 [2 Z! c+ f1 L1 V7 f" ~
5.39.217.76+ U# B0 U, J  h0 v. u& ?& H/ o# ~
去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。tvb now,tvbnow,bttvb4 |8 w1 _3 G9 C2 ~# h( U) m) H

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                      
  • 2013-03-21 01:22
  • 中國時報
  • 【黃菁菁/東京廿日電】
            3 C/ Y8 }& g' k* [) m
# p! G2 X0 ^) o) S
     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。
9 r; s9 T  _+ J8 e5.39.217.76     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。
& R; P* g' k- y/ Rtvb now,tvbnow,bttvb     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。
1 E( _& e! T$ Z* }tvb now,tvbnow,bttvb     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
& j0 [! H" g* `5 m公仔箱論壇     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。
1

評分次數

  • aa00