本帖最後由 manyiu 於 2018-8-18 06:50 AM 編輯 : J% T: e3 n, E) x
* `2 I; [5 s' n; k1 q劣質螺絲帽 長埋高鐵站8 D; N4 |* ?0 n, Z: D! r
屋宇署放生製造商+ R; o$ q& |, E. O5 S
- s5 D7 `" ?+ r* F; q0 A# \- m: U. @+ m2018年08月18日
5 {) s6 [2 s; E0 r5 stvb now,tvbnow,bttvb, c8 @/ V* _* b

& ~) G/ X q& t5 I* z6 C! L5.39.217.76, e" s9 r% _- ?& {) K9 [

0 j, B- n1 J$ d6 r公仔箱論壇■高鐵西九站離境層使用的鋼筋螺絲帽被揭不合格,部份螺絲帽仍留在石屎內,沒有補救。資料圖片
" d+ z/ o4 `8 [3 }' ^ a- Mtvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- k& ` v1 t5 F1 H3 ?5 f) J
【西九白象】
; r7 c+ ^7 Q7 G9 G; d& G( e' ^4 |【本報訊】港鐵沙中綫鋼筋和螺絲帽(Coupler)接連出現問題,《蘋果》獲悉,下月通車的廣深港高鐵工程亦爆出螺絲帽不合格醜聞。屋宇署承認,調查發現螺絲帽拉力和伸展測試均「肥佬」,曾停工4個月,棄用有關批次的螺絲帽,但部份批次不合格螺絲帽仍留在石屎內無補救。署方稱不影響安全及耐用性,無嚴重違反《建築物條例》規定,最終「放生」有關人士,無做檢控或懲處。
1 i8 i P# r$ M- @+ jtvb now,tvbnow,bttvb記者:潘柏林5.39.217.766 z$ p& Q; g, z/ F* n7 h
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 e/ S* j' C; o- t$ ?
2014年獨立董事委員會就高鐵香港段調查報告提到,西九龍總站(北)工程(合約810A)因為多種原因導致延誤,包括「鋼筋耦合器質量問題」,鋼筋耦合器即指螺絲帽,該工程由禮頓、金門聯營承建,合約總值89億元。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 [+ `6 J# {2 O7 Z1 U( ^0 R! C9 S# u
9 {) a) j% e1 @有消息人士透露,屋宇署2013年收到告密信,指高鐵使用的螺絲帽測試不合格,署方下令檢查螺絲帽質量,發現「位移」幅度超過署方規定0.1毫米的標準,最後將大批螺絲帽退貨。消息人士聲稱,有過萬螺絲帽已使用並「落石屎」,質疑承建商最終無挖開石屎,取走所有螺絲帽重做。5.39.217.76* Y3 u6 b3 ~# I/ Q: x. b
tvb now,tvbnow,bttvb$ t" g2 v( t' C
曾停工4個月調查tvb now,tvbnow,bttvb3 G" w9 r0 F! h+ n6 G2 y
屋宇署回覆查詢承認,2013年中接獲舉報,指一些螺絲帽的品質及測試未能符合相關要求。署方主動展開調查,發現抽查程序及測試結果需作進一步核實,在2013年6月至9月期間,主動暫停受影響混凝土工程範圍,包括地下及第三層地庫部份,要求西九龍總站的註冊結構工程師深入調查及測試。' i( P- y" P+ h; r
tvb now,tvbnow,bttvb+ t1 n9 C% f- F* e! Q8 C. e: _" L t
調查結果顯示,有5個螺絲帽樣本未能通過拉力測試,結構工程師指示港鐵及承建商棄用有關批次的所有螺絲帽,包括放棄未經使用的螺絲帽、鑿開已安裝的螺絲帽的結構構件,加入新的鋼筋替代。公仔箱論壇* ]& ^, D6 M# ^, a( Q; s
tvb now,tvbnow,bttvb& K; ^. ?8 f6 M& o s
此外,螺絲帽的延展測試結果亦發現不合格,211個螺絲帽樣本中,有8個的延展幅度超出0.1毫米的標準,當中6個延展幅度為0.11毫米至0.2毫米,2個的延展幅度超出0.2毫米。但高鐵工程的註冊結構工程師認為,8個樣本有兩個分別超出標準0.01及0.03毫米,不影響相關結構構件的安全及耐用性,保留有關批次已安裝的螺絲帽。不過,工程師要求棄用其他6個不符合標準的樣本有關批次的所有螺絲帽,並鑿開已安裝的螺絲頭的結構構件,以加入新的鋼筋替代。
. B/ n6 ~+ p; f- o3 E! T# N h4 G, H5.39.217.76( z+ z- ^ |- G6 X
根據屋宇署規定,鋼筋扭入螺絲帽後要接受延展測試,例如鋼筋本身承受超過460MPa拉力就達其屈服點(yield point),即鋼筋開始變形。測試要求鋼筋和螺絲帽在460MPa的六成拉力下,變形逾0.1毫米就是不合格,行內俗稱「位移」。整個測試考驗鋼筋「絞牙」和螺絲帽的「內牙」是否緊扣,在六成的拉力下隙縫仍少於0.1毫米。0 A% E! U7 L# J& I5 @5 u
tvb now,tvbnow,bttvb' ?" V$ [+ J9 R9 E; A: k
結構工程師蘇耀坤解釋,「位移」成因是螺絲帽質料和加工欠佳所致,超出幅度意味螺絲帽連接鋼筋有多於0.1毫米隙縫,長遠在壓力下慢慢變得鬆動,未能緊扣,最壞情況鋼筋「絞牙」會滑出螺絲帽。他認為按標準程序,應鑿開所有有問題批次補救,但高鐵的工程師或判斷超標後仍在安全系數內,決定不補救。
( L1 d8 b8 x* D5 Ctvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.76% Z: z) g- y6 {/ v' u, W

0 `+ i7 A: y) |4 C■資深土木工程師倪學仁批評保留螺絲帽做法,指應鑿石屎補救。黃文邦攝 公仔箱論壇- q2 w$ n7 O# j0 ^' u# s+ ?
# y$ ]; Y7 X, ftvb now,tvbnow,bttvb
; V( m% r! O' ~2 c( I# }: Q2 Z3 I
+ D! U) _ G( F+ P* @+ q公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb' c/ o0 N5 Q7 x( u1 B% w/ P7 y5 [' V
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 y7 w y! H& Y# s
恐致結構現裂痕減壽命
- G; B& }% ~! S0 \有業界人士憂慮,水份可能滲入隙縫,鋼筋會生銹和膨脹,令石屎結構產生裂痕,減少結構物的耐久度和使用壽命。資深土木工程師倪學仁批評,高鐵工程竟用不合格螺絲帽,「我唔明點解佢明知係唔合格嘅,又會放入去用咁得意?」他指,承建商應鑿開石屎補救,港鐵作為監管者應該知情,保留不合格螺絲帽或與增加工程時間和費用有關。5.39.217.76, t' A9 q, _$ v! u; M9 E
1 ]! r" ~- x0 D5.39.217.76螺絲帽測試不合格後,屋宇署仍稱無嚴重違反《建築物條例》規定,無檢控或懲處有關人士。涉事的螺絲帽和鋼筋加工公司是「德士達太平洋有限公司」。德士達回覆稱,供應西九高鐵站地盤的螺絲帽符合並遵守港鐵及屋宇署所訂之規格,無正面回應伸展測試不合格問題。
9 Q1 n6 ~) K( V) R" T4 \* W* ^5.39.217.76
! b ?" A# z& i& J7 U3 f& g( K公仔箱論壇港鐵回覆查詢時承認,高鐵工程有質量監控計劃和例行測試,承建商一直將螺絲帽樣本送往港鐵實驗室,港鐵亦有巡查及檢視物料質素。但港鐵未能解釋,為何在承建商和港鐵監控下,德士達仍然生產不合格螺絲帽,亦無回應超標螺絲帽數量、停工的損失由哪一方支付等問題。 |