供電故障 通訊失靈 高層震怒地鐵癱瘓90分鐘 15萬上班族遭殃 公仔箱論壇. _$ {' \) ?7 Z2 w# {- h
( S0 m! i( v8 h1 ? etvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb) t7 \$ F& w, s3 p8 s$ ~( W
5.39.217.765 d" v0 I- ~! s R8 o+ ^
tvb now,tvbnow,bttvb0 X* [/ }$ u; H1 o! W/ h
多倫多地鐵系統昨日上班繁忙時間癱瘓超過90分鐘,估計影響近15萬市民,當局解釋問題是由於供電設備故障,以致控制室無法用通訊系統聯絡列車。多倫多公車局(TTC)高層事後形容情況不能容忍,要求職員徹查停電原因。
( x4 e5 i" `* b1 w3 C7 M9 O% e. f
t; [% d/ d8 d5 q$ i u6 T據《星報》報道,事發於上午6時左右至7時30分,地鐵線Yonge-University-Spadina、Bloor-Danforth、Sheppard,及士嘉堡輕鐵(Scarborough RT)被指無線電系統失靈而停運,估計受影響市民多達15萬,但乘客要到上午6時40分才接獲通知。" I! n) b3 a7 Z$ v0 V8 l! Z
' Y* f1 i% a' C. q/ j& h雖然TTC巴士和街車運作如常,但TTC表示無法提供穿梭巴士服務,因為沒有足夠車輛來往各地鐵車站,數以萬計乘客要冒雨轉乘其他交通工具,懷雅遜大學和多倫多大學的畢業典禮受影響延期。% _9 N u ]6 m$ j; f/ B
* O5 W% e3 B- \/ G/ d! {0 w3 @8 H《環球郵報》(The Globe and Mail)引述TTC的說法,發生故障的供電設施,導致主要和備用通訊系統無法運作,控制室無法與行駛中列車通訊,而且嘗試解決問題的職員亦無法互通電郵,連同向乘客發放訊息的電子警報系統同樣失靈。5.39.217.760 T$ a1 L6 u2 u+ J5 q
7 B6 i, l, B" l. v0 v公仔箱論壇後備系統電池耗盡
- B5 x- X! l% @$ ~( ?- X5.39.217.76
% q. y/ R/ ]' A7 j) I9 h8 D公仔箱論壇TTC在下午發表的聲明,把問題歸咎設有控制中心的希嘉斯(Hillcrest)綜合設施,設施在事發前的周日晚上停電,因而啟動了後備「不斷電系統」(UPS),但系統其後故障導致電池耗盡,無法為通訊系統供電,工作人員仍在調查UPS故障原因。
3 m5 F \, D: z
0 v/ L! T! y t/ {: ^6 f/ htvb now,tvbnow,bttvb市長莊德利同意TTC基於安全理由,停止地鐵系統運作,但要求徹底調查事故起因。TTC主席科勒(Josh Colle)則在較早前向記者表示情況「不能接受」,對於系統出現如此嚴重技術事故感到非常困擾,必須立即處理;行政總裁貝福特(AndyByford)事後亦表示,「非常不滿」早上發生的事故,形容問題令TTC聲譽嚴重受損。 |