[亞洲] 設計缺失!福島第一核電廠只防5米海嘯

遭強震海嘯重創的日本福島第一核電廠,只有一台柴油發電機可正常運作;第一核電廠是在1971年開始運行1號機反應爐,最初設計只設想阻擋5公尺高的海嘯,負責營運的東京電力公司公關部表示,「這次海嘯大到超出設計,不僅影響到海岸,還波及到渦輪廠房。」經濟產業省原子能安全保安院負責人坦承,這個核電廠在對抗海嘯方面確有缺陷。
& U& _5 A( S6 Y( K5.39.217.76TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 u9 L) ]3 ^0 n0 ^
日本共同社報導,核電廠在遇到緊急情況下,柴油發電機可提供電源、維持反應爐的運轉。此次可利用海水進行自身冷卻的「水冷式」發電機因海嘯全部受損,唯一正常運作的是另一種「空冷式」發電機。
. J: x9 I3 J8 m5 J+ G7 f' i7 T5.39.217.76公仔箱論壇5 E" N$ f. ]5 a' h- @
緊急發電機是緊急爐心冷卻系統的動力來源,東京電力指出,第一核電廠有13台緊急發電機,其中1台因整修不能使用外,其餘12台在強震發生時都在可使用狀態。公仔箱論壇9 n* B! x7 ^% W1 I0 @

- X4 i5 Q# D, d公仔箱論壇這13台緊急發電機,水冷式有9台,分別是1號機2台、2號機1台、3號機2台、5號機2台、6號機2台;規模9.0地震發生後約1個小時內,這些發動機都是正常運作的,而水冷式發電機的海水汲取用幫浦和馬達,則因海嘯全部掛點。公仔箱論壇7 {7 F2 S* I% L, {
5.39.217.76" I1 d" F; q1 n7 _
空冷式發電機位於反應爐廠房旁另一廠房裡,2號和4號機的空冷式發電機在地震後就無法使用;6號機的1台空冷式發電機可正常運作,並且為5號機供電。