返回列表 回復 發帖

屯門觀塘兩宗升降機斷纜急墜

5.39.217.761 z: h: n$ ^( P) K/ x2 o0 I  _$ U

發生升降機斷纜的裕民中心。

* P* k9 j# s4 z- a
公仔箱論壇! ~) ?1 l8 S  B. ]: A4 A
屯門嘉悅半島及觀塘裕民中心兩幢大廈,前晚至昨午十六小時內,先後發生升降機斷纜急墜困人事件,幸均無人受傷。機電署要求兩家保養承建商,檢查兩屋苑共十五部升降機,並須於七個工作天向該署提交報告。
* a0 i5 {5 v: ~$ W. j2 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" _* G+ V. u# Y: H5 b
升降機斷纜意外頻生,屯門及觀塘相繼有升降機斷纜。屯門嘉悅半島位於恒貴街一號,分兩座各有三部升降機,肇事為第二座四號升降機。前晚九時十七分,一對姓吳夫婦探望寄住外婆家的兒子後,在二十八樓乘四號升降機離去,升降機急墜十層樓,兩人嚇至魂飛魄散,最後由消防救出。
  l7 n6 j- x4 [7 E: n0 v7 ]. R7 x( V; C2 x- r% f( l0 ]2 D
機電工程署接獲通知到場了解,初步調查發現升降機五條鋼纜其中一條斷裂,安全系統即時發揮作用,停止升降機運作。肇事升降機的生產商及保養承建商為奧的斯電梯(香港)有限公司。2 T* R: ]! b  h

) v7 G3 {8 v4 c. U( _1 i5.39.217.76為保障公眾安全,機電署已要求保養承建商即時全面檢查大廈六部升降機,確定其操作安全,七個工作天內提交報告。奧的斯電梯公司指出,事件不涉升降機急墜,而升降機每兩星期會例行檢查一次,上次檢查是上周六。
, d0 U" C: u, H/ H- e6 _, E- A& y# ~
9 ?, R; k  z2 ~+ c) J( c姓沈女住客聞升降機急墜感到「好恐怖」,指大廈三部升降機平日沒有異樣,搶修好還會再搭。姓楊男住客稱,大廈樓齡約八至十年,相對較新,對事件感到驚訝,因常有人保養維修升降機,不太擔心安全;亦有住客不滿管理公司只張貼通告,沒有交代暫停升降機原因。! l8 w" {" |( q! q* c- e5 _! `# A
tvb now,tvbnow,bttvb& ^- |7 Z7 P( x$ y! D5 t
昨午二時十七分,牛頭角道裕民中心第二座六號升降機亦斷纜,安全系統發揮作用,停止升降機運作,兩名住客被困獲救。機電署發現升降機四條鋼纜其中一條斷裂。富來工程有限公司為肇事升降機保養承建商,一月五日為升降機年檢。
/ J9 P( ^& i+ Q1 I- c5.39.217.76
" y" B  g8 Q2 Z( F8 L, u5.39.217.76升降機保養承建商正全面檢查裕民中心三座大廈內其餘八部升降機,機電署已要求保養承建商七個工作天內提交報告。) D, W1 V. F: i& V4 O" P( v! h
tvb now,tvbnow,bttvb  r3 x* u' u/ P/ `' Y+ r+ n
理工大學機械工程學系工程師盧覺強指出,承辦商應使用磁控儀器檢測纜索內部情況,才可以看到內部裂痕,並定期檢查,確保安全。
# v3 Q# ]: T, @% v
返回列表