沙中綫醜聞第4波 港鐵又隱瞞5.39.217.762 Z& t J: d! I! b* S+ A* G; r
會展站畫錯圖則起錯牆TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ u! {, J- q! ^' c5 u* }* y
' f" O# }2 {. K- Otvb now,tvbnow,bttvb2018年6月20日' j, y5 u0 G% p* V
tvb now,tvbnow,bttvb& z5 h- n: R' P
5.39.217.766 n: z4 |1 H$ [" B
( U( r- j$ t# _: P/ z0 S
/ `/ [7 y9 R, b8 k2 i8 t5.39.217.76■港鐵沙中綫會展站有連續牆被揭前後調轉安裝(箭嘴示),位置屬將來車站範圍以內。夏家朗攝
W& Y) v2 P8 B8 m9 g) o1 [3 C) lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb$ F% I7 a S; x+ a% z
【本報訊】港鐵剛就沙中綫會展站的支撐架問題向政府交報告,稱對工程有嚴密監管,但《蘋果》取得港鐵內部文件,發現會展站有工程人員因用詞不一而畫錯圖則,令兩幅連續牆被前後調轉安裝。承建商及港鐵監工全程未察覺,照批准涉事牆身落石屎,至全幅牆完成安裝才發現出錯;港鐵從沒公佈。有工程師形容失誤非常嚴重,會影響連續牆承托力。立會議員陳淑莊批評港鐵核查時只是「行禮如儀」地簽名,「成個監察制度完全崩潰」。今次是繼紅磡站月台鋼筋造假、土瓜灣站牆身削筋及會展站少放支撐架後,沙中綫第4波醜聞。
+ e5 n: u" J0 B) L0 F+ r5.39.217.76記者:梁御和
5 w l" T6 I3 Xtvb now,tvbnow,bttvb
! e: m; @3 C+ b' o8 g( c6 d0 G! ?, v; I公仔箱論壇 5.39.217.76) B. n, U }$ q" i( T- X7 ~( Z# T9 J
港鐵主席馬時亨tvb now,tvbnow,bttvb0 h: Y, T0 X! W. X4 q6 y4 K
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" e" |, m, B# d1 A6 i* \% O1 K
會展站設於地底,建造車站時,工程人員要先在地盤兩側鑽挖深溝,然後將鋼筋扎成鐵籠形狀,放進溝內再灌注石屎,造成月台及隧道的連續牆,最後才挖走兩側連續牆中間的泥土騰出車站空間。公仔箱論壇& X% _0 U& L! f$ x% ^3 w _
tvb now,tvbnow,bttvb& _0 s/ l* z9 q
《蘋果》取得由港鐵向承建商「禮頓——中國建築聯營」發出的不合格報告及禮頓內部發出的質量警報,內容顯示,分判商三寶建設的工人在設置鋼筋鐵籠時,錯誤將兩幅牆的鐵籠前後調轉,令鐵籠原本應面向挖掘車站方向的「主力面」,被錯誤地向站外泥土的方向安裝。翻查圖則,涉事兩幅連續牆互相連接,合共長約12米,位置靠近現時會展中心地底,屬未來的車站範圍以內。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 ]3 f# K- G8 Y9 J) z
tvb now,tvbnow,bttvb6 P2 g: Y% w4 @+ o [7 C8 W% R
0 N; k# J3 M$ y# j' C7 d3 d. L
專家:泥土壓力大或致倒塌TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% `8 W6 V" p5 _5 S0 P* L
報告解釋,主設計顧問一向以「泥面」及「挖掘面」分別形容連續牆的兩個面向,但其中一位設計顧問卻在圖則改用「北面」及「南面」標示,令分判商在制訂施工圖時誤解出錯,而駐地盤員工及檢查人員全程都未有察覺問題,繼續按照錯誤的圖則進行安裝及檢查,直至完成落石屎工序才發現。
3 E) H1 y9 v8 e3 i5.39.217.76
/ `7 ^) \& L& s. pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。承建商未有將兩幅問題牆身「推倒重來」,但就更改設計,在牆身設置扶牆鑲板加固。報告提到有關方案當時已獲屋宇署批准,但就須重新提交圖則。記者昨向港鐵、路政署及屋宇署查詢,未獲回覆。
# i- c6 ~7 g8 r, ^公仔箱論壇
9 Y$ ~+ r3 ~8 m& {" k. r# G4 Q5.39.217.76土木及結構工程師蘇耀坤指有關失誤非常嚴重,過去亦鮮有聽聞。他指地底連續牆要抵受來自泥土的壓力,牆身會一直受壓,迫向車站內的方向,故面向車站一邊的牆身受力最大,鋼筋層亦必須較粗較重,面向車站外的一邊牆身鋼筋層則會較輕及較幼,「 |