變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」tvb now,tvbnow,bttvb6 b1 T5 x/ H5 i/ r c
tvb now,tvbnow,bttvb6 K0 J' w( H3 b- i( _
公仔箱論壇; @4 E* u$ m; k: s, d
2 p* `0 n9 \% w; T D
9 R! ?: P) g1 p$ r/ C公仔箱論壇台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
9 O& ]: V" d+ g/ h3 \8 a( N. Y公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb `' A! Y: [9 V0 c( C, @( E
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。# e7 C* b0 x- n; J3 A' W
4 u. c7 b( \6 p6 `8 d6 W, \" N廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。9 T" f* I$ C1 O9 R! f) v
. M3 u$ W" ]4 ~" d
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 B8 P/ }, }7 Q2 _- p% [6 z5 r+ q
+ u3 q! d; \5 _; O \) \+ ]
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
' U( ~8 N% z, s9 K0 P
# B, X$ T8 v$ D) {* \tvb now,tvbnow,bttvb針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
' c& ]* x8 K$ l" A" T: b; y2 Q5.39.217.76
! b4 X8 j& y( u+ e. a' [& x' N台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。 |