去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。
% g! l% F* t' k, i4 B* ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。增設雷達傳感器
: @: A) K4 {* `; a; V" G$ X2 T公仔箱論壇碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。
2 [3 }# V+ O$ }8 i' O; n8 K% @水泵控制面板
5 g( h X5 q4 h* t6 r( UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。移到地鐵站內
- h( k- i; p) Q, J0 J8 z碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
( C9 [2 W: q6 ~* @! q5.39.217.76SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。( y) l2 d+ J, C6 \& z8 ~- i' Q" b7 m
5.39.217.76' R5 f' V3 ~; |/ c2 c- N* G+ h( f
SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
2 [. z2 J- i+ t3 o) t, a% `tvb now,tvbnow,bttvb更頻密清理集水池; c0 J3 I/ X/ K: S) L
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。tvb now,tvbnow,bttvb2 y: v# I1 ~. {' Y0 D7 [
更新水泵5.39.217.76/ F$ l( U9 ?1 z. z; d/ ]
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。5.39.217.76. T/ t1 F0 j# [$ r3 a) j
水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。 h& G! O9 o1 P4 c
8 ]% ~/ l( s8 h+ Z) P |