[亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響


& o* w0 c# ?. b9 t2 Y* O
. M& P8 A9 k/ c" |1 f, ^tvb now,tvbnow,bttvb▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。
. f7 o* T3 X/ q$ u0 H) O) x5.39.217.76
$ R! c: E+ M6 Q4 ~; f5 ~: `公仔箱論壇日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。公仔箱論壇+ W  h% R+ o  z: E1 M, [

) X7 S$ H% r! C3 ~( }0 G, E. P% K公仔箱論壇東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。5.39.217.762 Q0 x* c+ ^4 c* y/ \7 q* F
公仔箱論壇& ?& L. s$ y, Y8 v3 q! X0 p# C
共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。) c1 _8 q+ Y5 l9 x  j
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 M; y- b7 U5 [8 C) ~" a
據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。4 S3 P& J. w, P) o2 Q& s8 o
tvb now,tvbnow,bttvb. c$ e3 _$ c7 h% p6 ]
東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。
9 z/ j! h# a' }3 `7 q. w
$ i8 P  S3 `# j- C- \2 ctvb now,tvbnow,bttvb共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。5.39.217.765 X. X/ `: {! K' }

; F6 O" Q! C- {& X1 V5.39.217.76據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。
( E+ H/ {& N$ X/ E
* u. Y+ n6 g4 l4 r/ cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
2 m! @5 c' n: htvb now,tvbnow,bttvb

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                      
  • 2013-03-21 01:22
  • 中國時報
  • 【黃菁菁/東京廿日電】
            
0 r1 V9 t( F! ?tvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇; @9 _+ b: e( ?
     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。公仔箱論壇! n5 D' B" t& ]# k% p( n
     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。5.39.217.76& r% R) b0 e: f0 K& v
     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。# j! G5 e3 }( c" d) E: W
     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。公仔箱論壇( J8 O# O/ r  O! i
     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。
1

評分次數