返回列表 回復 發帖

[亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響

& E$ ]  E/ y8 R+ I
7 q7 |$ _2 [: B. |9 B" _% Z$ |
▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。5.39.217.768 ]% R. g" _8 v7 |* }% w* ]  Q/ `( P

" X* }3 W$ s% s/ W$ d日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。
- n" l8 b! a) d( f+ ]公仔箱論壇9 k( ~6 Z3 b- ?, [
東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。
! w; b, ]" [+ `  o: I2 j公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* D, T" g% z/ F8 L! W, }9 t; v3 x
共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。tvb now,tvbnow,bttvb4 k; ?" n: P/ {* X% Y

- p0 C+ l/ G: A6 B9 j據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。
4 |' L% X# D: q. d- \7 q5.39.217.76+ u) u4 \# H& o7 K; i( }# O: q
東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。公仔箱論壇+ j4 @; `2 z5 @( D' W! j( Q5 ?. H

& b# K2 V( G5 j. L" ?5.39.217.76共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。
  d1 V: |8 D1 l4 N$ v0 d7 T2 j  O" u* q& m
據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。
/ B9 @" t0 S* a3 O; s# g公仔箱論壇5.39.217.76+ U4 O  c6 k0 I$ Z% B
去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
* ^# Q3 D4 l. u' p/ t* Stvb now,tvbnow,bttvb

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                      
  • 2013-03-21 01:22
  • 中國時報
  • 【黃菁菁/東京廿日電】
            公仔箱論壇) K/ B+ K& s% t( G
/ T7 H/ X- C/ x- o
     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。
/ U3 s$ f: q/ w% {" b' [6 G公仔箱論壇     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。
" [2 _( J. W7 w# h4 c- G4 C公仔箱論壇     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。
  y# s+ R& a, r4 {5.39.217.76     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。tvb now,tvbnow,bttvb% V& A0 e- Q; t! R- t
     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。