[亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響


+ @0 D# B' v$ Q/ }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5.39.217.76' o4 e3 `+ j" H2 q
▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。
' @" y" F0 s+ X2 M6 M4 S4 M! Etvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.76+ _5 |$ J4 j5 X" b
日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* S/ W* t* C& I0 |
tvb now,tvbnow,bttvb, j% h" I" k6 V" m3 Y" v) D1 R; V
東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。5.39.217.76; p8 v8 i8 m3 u0 |

1 J1 u8 l' F8 K共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。  J4 r+ K# C. i5 z( L" ^; B3 z

  x( ~1 H1 J; l- Ztvb now,tvbnow,bttvb據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。tvb now,tvbnow,bttvb# M& l3 X1 T( g  f$ t8 o+ r( c
5.39.217.76" t4 I* L& R& d" H/ J6 o) M
東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。
! ?7 ^* \2 j5 C, N, \# fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇8 M3 }5 e2 K8 T! z& s8 {
共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。, Q' f7 {& p6 U% D9 s  o
公仔箱論壇/ T: z- ^3 E/ ^
據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。tvb now,tvbnow,bttvb* g9 N& T& S+ V
6 p& A8 z* k2 i4 N/ {
去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
; u$ y9 m: @, I& o

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                      
  • 2013-03-21 01:22
  • 中國時報
  • 【黃菁菁/東京廿日電】
            
, r1 l; q6 B# i4 i
( r$ W$ _& Z* d: k1 o+ W/ @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。公仔箱論壇0 @1 _  M9 U! b4 V
     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。
: N$ L# j" a; v5 N5.39.217.76     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。2 T7 A0 ]* X- E3 S" k5 t$ D: i4 g
     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
' f! ^5 s6 t/ z: ]9 `2 u8 o- k5.39.217.76     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。