大士垃圾焚化厂四年前发生爆炸酿两死一伤,时任国家环境局署长李友明,在支付控方定下的5000元最高销案金额后,已获无罪释放。
P4 B" I2 v7 X ~# S5.39.217.76: k' M3 j) P* ^- L
这起爆炸案发生在2021年9月23日下午,丧命的是两名环境局资深职员,郭耀维(65岁)和魏湧霖(64岁)。另一名职员刘衍存(63岁)蒙受三级烧伤,康复后已回到工作岗位。
3 s1 L" p; i% G" ?% I3 kTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) W5 e; {9 j" _/ \李友明(52岁)时任环境局废物设施操作与管理署署长,与时任大士垃圾焚化厂总经理黄华荣,以及环境局早前各被控一项抵触《工作场所安全与卫生法令》的罪状。
- S+ ?. v7 S+ {9 x/ V5.39.217.76
+ k0 X `( @: t4 s根据控状,环境局作为焚化厂的雇主,被指没有采取合理措施确保员工的安全,导致两名职员丧命。黄华荣也被指没有采取合理措施,疏忽造成死亡。李友明被指在批准相关的工作许可系统时有所疏忽。
, D+ I7 S2 W8 ]5 ^1 ttvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb9 b1 u% c. S; H3 _* ]! w
总检察署星期六(11月29日)答复《联合早报》询问时说,在仔细考虑案件事实和情况后,控方要求以最高5000元的金额销案,李友明已在星期二(11月25日)支付这笔款项。法庭于星期五(28日)准予被告无罪释放。/ R& O; g- Z9 U4 ]! A: H
# E) s2 ~/ k; Y% L g庭上曾揭露,爆炸的起因是维修人员在没有确保高压电流被切断的情况下,拉开断路器而引发电弧闪爆。发生爆炸的高电压开关柜内部的阻尼器(damper)因磨损导致活塞脱落,卡住断路器的联动机制,使它无法通过远程跳闸断电。
( B! ^ ~. X, z3 K7 u- @+ B( j* |6 dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。黄华荣(56岁)11月20日在国家法院认罪,因疏于确保环境局采取合理安全措施,被判罚款14万5000元。身为总经理,他有责任确保环境局采取这些安全措施。 W' e0 K/ w% s- h
& V* K- N7 V: c: H* \+ y" uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他审核过工作许可系统相关文件,但没有确保系统合规,也没确认相关安全施工程序是否到位,而是把这方面的工作交由电气维修部门负责,因为他认为资深职员具备专业知识。
/ h. F- V7 l8 ^- H' _. F4 i" ctvb now,tvbnow,bttvb: i. V; a C9 O7 ~( T6 a
环境局早前已被国家法院判处罚款23万元。 |