配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍 - 2013-03-21 01:22
- 中國時報
- 【黃菁菁/東京廿日電】
' V+ {* g& e7 \4 b8 |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 v. E4 R0 T; T
三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。
" N/ y/ Q& e$ d7 \: a& k, D 福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 l9 B: p+ Z& k7 N, p5 {# r4 D
東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。tvb now,tvbnow,bttvb E, [- W# k( \4 x& b6 T& M5 x
東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
( R+ A4 P5 ^8 F9 `8 n2 s 不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。 |