乘地鐵也要撐傘?!近日不少市民投訴深圳地鐵多處漏水嚴重,質疑其為豆腐渣工程。出現漏水的地鐵車站,位於今年 6月才新建成通車的蛇口線及羅寶線,站內不僅遍地水桶,地磚更因長期浸水出現黃銹色,漏水區甚至要用隔離帶警示,反映地鐵工程質量存在疑問。公仔箱論壇3 r/ f: o3 H; m! O" S }$ n! v
8 |4 [+ I; \) B2 w6 Q1 j, X" D5.39.217.76「我今天早上上班的時候就發現這個地方漏水。」據羅寶線購物公園站的保安說,該處從早上到下午最少接了 10桶水,已通知上級但沒人處理。另外同線大新站 C出口的地板冒水, D出口天花板也兩處漏水,而清潔工說情況已持續三個多月,工程質量問題令人心驚。
7 c, L$ X" p/ k, `漏水更為嚴重的為蛇口線燕南站,它的 A及 B出口分別通往燕南路和振華路,漏水部位正好是兩出入口的滙合處,隔離區佔據盲道一部份。該處有地磚處於永遠「晾不乾」狀態,更因長期浸水出現銹色,燈光下反光非常明顯。「小心地滑」黃色指示牌及水桶放在隔離帶外,進出的乘客要小心謹慎地繞過這片區域,以免造成意外。公仔箱論壇2 @4 O v' J2 l* l4 F' {2 Q9 u+ R0 k
4 q" }' K1 `$ n: mtvb now,tvbnow,bttvb恐銹蝕鋼筋損結構深圳地鐵一、二期工程完工後於今年 6月底通車,目前已有 5條線路、 131座車站投入營運,總里程達 178公里,平均每日客流量達 190萬人次。但車站漏水問題嚴重,有市民質疑地鐵工程質量差,甚至擔心問題會造成巨大災難。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% ? Q p `% F3 @' V% H3 @
: l$ Y! q" x4 W( Xtvb now,tvbnow,bttvb深圳地鐵公司負責人回應稱,因深圳臨海,地鐵工程防水比較困難,已請維修單位在晚上短時間維修。但有防水工程專家指,長時間滲水,水或會通過混凝土裂縫腐蝕鋼筋,影響結構強度。 |