10月9日電/東京電力公司9日宣佈,福島第一核電站工作人員誤將淡水化設備的配管取下,由此約7噸高活度污水洩漏。淡水化設備負責去除核反應堆冷卻後的水中鹽分。該設備附近的6名工作人員遭污水噴淋,受到輻射污染。不過6人受到內照射的可能性較低,東電正在對被輻射量展開詳盡調查。 3 y. f* w, c7 M i; u6 f/ ?; P K
4 F+ Y& D2 v+ n2 Qtvb now,tvbnow,bttvb 共同社報道,據東電稱,本次洩漏的污水已經過放射性銫去除處理,但尚未進行淡水處理。每升污水中檢測出鍶90等釋放β射線的放射性物質3400萬貝克勒爾,銫含量則達1690貝克勒爾。 公仔箱論壇4 v5 a$ P" f# N% W8 P
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, w8 ]; [; r( @7 h5 h+ s& L0 |& a
淡水化設備四周設有圍堤(面積約720平方米),洩漏的污水水深約1厘米。東電已將污水抽出後移至臨時儲罐。尚不清楚污水是否洩漏至廠房外部。 tvb now,tvbnow,bttvb9 T) r+ m2 Z. ]+ S7 P) ^
8 U2 s' {6 I0 h8 u3 ^3 ?* P; j" ntvb now,tvbnow,bttvb 福島第一核電站內共有3台淡水化設備,此次發生洩漏的是其中一台的配管。9日上午9點35分左右,承包公司的工作人員欲取下連接這些設備的空管,但誤將通水的配管取下,導致管道內的污水噴出。 5.39.217.76/ S2 u4 a7 V5 K" h6 P7 K
, u A. A: R* W# J) |9 Vtvb now,tvbnow,bttvb 管道內水壓很強,重新連接耗時費力,污水洩漏持續1個多小時至上午10點50分左右,於管道附近閥門關閉後停止。
- j- B; C; k( P" M) W; Z5 I5.39.217.76, A5 o+ ~ R7 m& B+ T# h5 i* L
被污水噴淋的6名工作人員在防護服外穿了防水外套,並戴了面罩,污水並未接觸到臉。 |