10月9日電/東京電力公司9日宣佈,福島第一核電站工作人員誤將淡水化設備的配管取下,由此約7噸高活度污水洩漏。淡水化設備負責去除核反應堆冷卻後的水中鹽分。該設備附近的6名工作人員遭污水噴淋,受到輻射污染。不過6人受到內照射的可能性較低,東電正在對被輻射量展開詳盡調查。 5.39.217.76" W" _0 {1 A: Z% ]& @1 c$ I2 x
5.39.217.761 @ D8 ]9 s( j2 @+ W
共同社報道,據東電稱,本次洩漏的污水已經過放射性銫去除處理,但尚未進行淡水處理。每升污水中檢測出鍶90等釋放β射線的放射性物質3400萬貝克勒爾,銫含量則達1690貝克勒爾。 5.39.217.76/ w3 |, J. J# u1 L; ~
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" R& f$ |8 o" t8 {$ }& n9 P
淡水化設備四周設有圍堤(面積約720平方米),洩漏的污水水深約1厘米。東電已將污水抽出後移至臨時儲罐。尚不清楚污水是否洩漏至廠房外部。
* E ^4 ~, }9 t5.39.217.765.39.217.76$ k3 r( M+ O' q7 ^: w4 n2 T
福島第一核電站內共有3台淡水化設備,此次發生洩漏的是其中一台的配管。9日上午9點35分左右,承包公司的工作人員欲取下連接這些設備的空管,但誤將通水的配管取下,導致管道內的污水噴出。
' l: z* h: V9 D3 y, o; o6 s7 x5.39.217.76
8 v: N3 G8 U% M. O( M 管道內水壓很強,重新連接耗時費力,污水洩漏持續1個多小時至上午10點50分左右,於管道附近閥門關閉後停止。
U- K, m j' j0 p! TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb" e. k$ g- b5 I {
被污水噴淋的6名工作人員在防護服外穿了防水外套,並戴了面罩,污水並未接觸到臉。 |