港燈承諾:停電一分鐘即修復

陳炳基表示,擬於兩年內提升配電故障識別專家系統,由手動改為自動修復故障電力系統,縮短恢復供電時間。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' o: \2 ?0 U2 V9 W/ `, ^# h1 L
, L. i8 K5 m! U( S' l

4 O/ P2 w* J* a/ C$ q* E: m& F0 ~10月26日電/穩定供電系統是本港商業發展蓬勃的重要條件。坐擁五十六萬客戶的港燈,去年客戶平均非計劃停電時間約四十四秒,即客戶平均每二十年才停電一次,為再提升供電穩定性,港燈計劃於兩年內提升配電故障識別專家系統,由手動改為自動修復故障電力系統,將停電後恢復供電時間,由現時三分鐘縮短至一分鐘。
7 d8 M+ h+ |8 k! J公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: O& @  O. e) @5 `
  港燈現有五十六萬個電力用戶,當中商業用戶佔逾七成。為確保供電穩定可靠,港燈位於鴨脷洲的系統控制中心二十四小時運作,中心職員共十九人,分三更輪流當值,利用電腦監察輸電和配電系統,一旦發生電力故障,能以人手遙控恢復供電。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# R; e. C% O& o  n
0 P6 [' J/ \& H4 O1 C
  目前,輸電系統的電力故障只佔少數,多為電壓驟降,維時不足一秒,而餘下九成九以上的電力故障,均發生在配電系統,港燈能於停電後三分鐘內恢復供電。 tvb now,tvbnow,bttvb2 W' Q; u$ d5 L

7 l; ~0 H) m7 f! }/ ]( ktvb now,tvbnow,bttvb  去年,港燈客戶平均非計劃停電時間約為四十四秒,遠低於每年每客戶非計劃停電五分鐘的服務承諾,可靠度逾百分之九十九,相當於客戶平均每二十年才停電一次。
. u7 s9 C& g4 A0 J5 P3 U1 C- LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 c" a2 |4 B- \1 V. f  另外,港燈的供電設施均裝有警報器連接系統控制中心,當供電設施出現水浸、變壓器高溫和電纜超負荷等情況,控制中心會即時接收到警報,再派人跟進。 tvb now,tvbnow,bttvb& m1 f8 }* O: l# r' f2 |
  n- ^. H4 H9 Q  k; W
  為再提升供電穩定性,港燈於○八年引入配電故障識別專家系統,透過安裝在配電站的故障顯示器和遙距監測功能,來偵察故障類別和位置,現時港燈平均能於故障發生後約一分鐘偵察故障類別和位置,較二十年前平均花十二分鐘才找出問題,有顯著改善。
5 ]4 Q3 ^* [, K" c! [' K" z$ L
" V# B/ X2 P: D5 y0 c  港燈系統運行經理陳炳基表示,港燈計劃於兩年內提升配電故障識別專家系統,當專家系統識別到配電系統發生了接地故障後,由現時手動遙控恢復供電,改為自動恢復供電,令停電後恢復供電時間,由現時三分鐘縮短至一分鐘。他指,接地故障佔了配電系統的故障總數逾半數,公司將視乎專家系統的可行性,於未來擴大至其餘類型故障,亦可改為自動恢復供電。