興建中商廈大火‧消拯局調查證實‧人為疏忽導致大火
興建中商廈大火‧消拯局調查證實‧人為疏忽導致大火 / Q3 E, W% Z" q# c% w' B
- x. \. O: ~" p
根據消防及拯救局調查並證實,中環廣場地區一幢興建中商業大廈昨天凌晨發生的大火,是建築顧問的監督不力與疏忽所導致。. X! K, A; S5 L& ?8 g
聯邦直轄區消拯局主任吉魯丁指出,消拯人員發現該座已建至31層的大樓堆放許多易燃的殘餘木料建材,造成火患的發生。此外,大樓的防火系統也不符合規則且不完善,有喉管卻不能操作或汲水。
8 S1 y/ d, d; Utvb now,tvbnow,bttvb
+ H" }/ E/ i. b" i }# PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 `1 D5 @2 d0 O8 y
“大樓內雖有濕喉(wetriser)裝置,可是不能泵水,如同虛設,我們被迫從底層汲水,並接駁4條共100公尺長的消防喉才到達頂部滅火,此外借助隔壁大廈的消防系統隔巷救火。”0 N) }) R# N. ~8 i5 ?
他說,防火設備不足造成救火的困難,加上強風助陣,火勢難滅。5.39.217.769 |$ ]% I4 V+ s7 i
用近兩小時準備救火
2 W: } V9 i; W/ d“我們抵達現場後,用了將近兩個小時準備,清晨6時才得以開始救火,在6個小時後才完全撲滅火勢。”
$ t! p) Z9 y* A; a; T% ]tvb now,tvbnow,bttvb吉魯丁今天特別召開新聞發佈會,抨擊該樓宇建築顧問的監督不足與失責,導致火患的發生。/ n; m* F0 ~/ c. c; W
他指出,該大樓的防火系統並未遵照消拯局指南行事,他希望其他建築中的高樓顧問應該引以為鑑,特別是佳節期間更要謹慎,而該局也會進行嚴密監督。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 Y! P h- z- d& l. T: c$ o
在新聞發佈會舉行之前,吉魯丁與該樓宇的業主、建築顧問、發展商、工程師、建築師及承包商針對火災開會。8 t7 c) f6 i; u. j7 ^' y
他表示,該大樓已被下令停工,目前由消拯局暫時接管以進行調查,而依照規例,消拯局可接管21天之久。
$ V& C0 a! x4 X" J; ^/ C公仔箱論壇他說,預料火災的調查工作可在下週完成。
: |0 p% X: _1 O# R* f+ HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。吉魯丁受詢時也表示暫時不會對該大樓顧問採取行動,而對方表示會根據所有建樓規則作出糾正。由於29、30及31樓嚴重燒毀,必需重建。# C8 F& i/ G* k
爬鷹架木梯到頂層灌救$ v' p Q5 T7 z% v0 k2 ?8 P
消拯員冒生命危險救火
|, e6 q2 d4 f; k( S; [8 [+ utvb now,tvbnow,bttvb消拯人員冒生命危險搶救高樓大火!+ X7 f$ @7 A) z+ n, i: ?
吉魯丁指出,消拯員必須爬鷹架和木梯才能到達失火的高樓頂層救火,每一步都極驚險,沒有造成人命傷亡真的感謝上天。
1 Y* M+ X3 |6 t7 }! g/ `5.39.217.76他說,除了須爬上高樓,消拯員也必需隨時隨地避開不斷掉落的著火碎片,以免被擊中。
/ l* y9 L! W' Y& F7 s6 ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說,大樓是於凌晨2時53分失火,但有關方面遲至一小時才通知消拯局。
4 {* |8 h5 M- `* p4 _. f3 A: x5.39.217.76他形容此次的火災非常嚴重,是以派出17輛消防車到場灌救。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) N( ]9 b( }% Y+ y' d
他也表示已經指示建樓顧問及業主提供一份完整的報告予消拯局。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 s* s* p% l$ K9 z) D
根據規則,任何建築物只要建造高於18.3公尺,則必須設置濕喉等防火系統。 |
-