稱消防新指引難跟 迷你倉業提替代方案; P5 M8 r4 ~! v" y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! n9 y7 [* v( q4 B2 P3 Y
去年6月發生的九龍灣迷你倉奪命大火,消防處向迷你倉業界發出指引,要求改善迷你倉間隔及防火安全。香港迷你倉總會認為現時大部分迷你倉位於舊式工廈,難符合消防處的指引,業界已委託奧雅納為消防顧問,提出替代方案,認為更能切合迷你倉的實際情况。
1 m7 F" k* i% N5 etvb now,tvbnow,bttvb 2 H6 C" q* K$ N. w( N, h
消防:可考慮 須符安全水平9 e0 @' H% O5 `7 ^ K$ G
tvb now,tvbnow,bttvb/ y v2 b& h* J4 H a
消防處回覆查詢表示,截至本月22日,處方已巡查885間迷你倉,並向423間違規迷你倉的負責人發出共2410張「消除火警危險通知書」,規定其在指定時間內消除相關火警危險,當中116張已獲遵辦。消防處表示若在遵辦規定時遇有困難,需較長時間方可完成,負責人可提出充分理據予處方審視,而截至本月22日共有215宗申請寬限獲得批准。另外消防處近日亦多次與業界商討,並於會上表明,可考慮其他遵辦火警危險通知書的方案,惟必須達至處方要求的消防安全水平。
" @8 G, `3 i8 i% z" m4 ~+ F7 x " n: z1 _7 J# R/ L z" }+ [
業界:料六成單位難達要求
! A3 f9 y: R2 f) a/ _1 ~8 a8 Ktvb now,tvbnow,bttvb
3 \8 d1 F+ B! E# I, c8 b! ^5.39.217.76香港迷你倉總會昨召開記者會,表示因應消防處早前發出的指引,業界將在3月31日前做多項改善工程,包括設置符合防火標準的走火門及逃生出口指示等。總會會長洪家棋說,部分消防指引不符合行業現况,他舉例,消防要求單位每50平方米須預留2.4米闊走火通道,而儲存物與天花板之間的距離不少於1米,洪家棋稱大部分迷你倉都位於舊式工廈,單位空間有限,估計六成以上單位無法達到上述要求,或會導致部分業界倒閉。
$ Q$ d% B: y; p5 R) @+ ztvb now,tvbnow,bttvb
6 ?3 ?) V I0 ^4 _8 y% `- m! K M/ mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。總會已委託奧雅納研究兩個替代方案,包括用防火板砌成「盒型」,梅花間竹地圍封部分迷你倉,或使用防火板代替現有間隔。洪家棋稱早前與消防處會面時,處方對方案反應正面。總會稍後亦將改裝迷你倉,讓處方現場視察,了解方案的實際間隔。 |