油麻地逸東酒店發生升降機斷鋼纜事故,機電工程署初步調查後證實,升降機系統七條鋼纜的其中一條折斷,安全系統已即時生效並停止升降機運作,事件中沒有乘客受傷,已要求保養承建商在七個工作天內提交事故報告。有關升降機由三菱電梯公司負責保養,有員工表示,檢查時曾發現升降機鋼纜「有啲唔妥」,質疑公司與酒店溝通有誤會,最後未有更換鋼纜,導致斷纜事故。
5.39.217.762 f* v! y4 m: B' N4 t+ v/ }
5.39.217.76* [% h7 Y5 P) h ?. [; `3 M
發現「唔妥」未有更換機電工程署昨晚發出新聞稿,指昨日上午接獲升降機保養承建商滙報,逸東酒店前晚發生升降機事故。該署隨即派員到現場視察,初步調查發現連接升降機的七條鋼纜,其中一條折斷,但升降機安全系統發揮作用,即時停止該部升降機運作,事件中無人受傷。負責逸東酒店升降機的保養承建商為三菱電梯香港有限公司,出事升降機去年 11月 19日才進行年檢,相隔七個月便發生斷纜事故。保養承建商已即時檢查酒店內其他升降機,確定操作安全。本報昨晚查詢逸東酒店,但酒店指負責同事已下班,未有作回應。機電署發言人則表示,正待保養承建商提交報告,進一步了解意外詳情。電梯業界人士透露,三菱是行內九大公司之一,過往保養工作表現良好。不過,有三菱前線員工表示,檢查時曾發現升降機鋼纜「有啲唔妥」,不知最終未有更換鋼纜的原因,質疑公司與酒店溝通上存有誤會。電梯業總工會理事長謝景華表示,工會昨日已獲通知發生該事故,指升降機其中一條鋼纜折斷,但安全系統能即時生效,證明升降機系統的部件達安全標準。他解釋,即使升降機去年底才完成年檢,鋼纜七個月間仍有可能出現損壞,要視乎鋼纜本身已使用多少時間。他承認,在保養費太低等商業考慮下,部份保養承建商在鋼纜達到指定更換期限前,不會提前更換,批評機電署未有吸取富善邨墮意外的教訓,加強監管升降機的保養質素。
8 a, y5 ^# A0 f
0 s1 x* A* a# `0 L
本港近年部份升降機意外
公仔箱論壇8 Q; V' f* J8 G# J
0 s4 X5 R6 m' J4 j! P+ X: o5 ?6 X
tvb now,tvbnow,bttvb9 {/ I, O6 V& n
01/2010:屯門富健花園一部升降機因監控系統失控,突然急墮後停頓,一名女住客被困半小時
" d& K2 K0 S# N, m8 q/ I8 ~( n' btvb now,tvbnow,bttvb
04/2009:九龍灣美羅中心一部載滿乘客的升降機,在未關門的情況下以慢速由 6樓降落地面
5.39.217.76/ \4 s+ ~3 E2 G/ A: S' R' ?
01/2009:馬鞍山恒安邨一條升降機纜斷裂, 5名居民困??半小時
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' I7 s& Z! u* S* t N) D! i
10/2008:大埔富善邨一部升降機鋼纜折斷,由 14樓直墮地下〈圖〉
& x5 q! Q' u+ Q( \' d" Q$ a- [' F
公仔箱論壇" X( ]* Y; T# S: n$ L' G
公仔箱論壇. ]) i; v3 f+ Z {2 t/ n8 T/ T
機電工程署指油麻地逸東酒店其中一部升降機發生斷鋼纜事故。