標題:
[香港]
沙中線完成驗鋼筋 不合格率逾20%
[打印本頁]
作者:
piu01
時間:
2019-4-30 07:29 AM
標題:
沙中線完成驗鋼筋 不合格率逾20%
tvb now,tvbnow,bttvb" F5 `1 F1 d+ N0 l
[attach]4446947[/attach]
* U$ n/ k3 @& D wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
路政署昨再公布多八支沙中線紅磡站擴建月台鋼筋的接駁檢查結果,其中一支鋼筋不達標,僅扭入螺絲帽三十六點七毫米,低於三十七毫米合格標準。路政署表示,全部鋼筋檢測工作已完成,港鐵亦已展開全面評估策略第三階段的工作,預期於六月底前完成。
$ |4 F7 [9 ~' K; d c
港鐵展開第三階段工作
# h4 ~) E; J+ H0 e6 H/ O, S# d& s
不達標的鋼筋位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」,扭入螺絲帽長度為三十六點七毫米。其餘七支合格鋼筋則位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」、「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」、「東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部」以及「東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部」,分別扭入合格長度為三十七、三十七點四、三十八點二、四十三點七、四十二點二、四十一及四十四點七毫米。
7 b, t3 C3 Y" w' C: C! C公仔箱論壇
另外有十三支鋼筋未能完成檢測,全部未能以「陣列式超音波檢測」方法量度或取得扭入螺絲帽的長度。署方自今年三月恢復檢測工作至今,共公布了一百九十一支鋼筋檢測結果,當中有三十九支鋼筋不達標,不合格率為百分之二十點四二。
7 W$ e- u5 Q7 n% R# ?) V5.39.217.76
根據港鐵公司的全面評估策略,港鐵公司會在第三階段綜合首兩階段的測試結果,以及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等資料,詳細結構分析紅磡站擴建工程,以確認工程的整體結構狀況。
, A0 @/ i$ P( K" u* I( o9 B8 g$ O公仔箱論壇
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0