Board logo

標題: [香港] 通車數日即壞 路署隱瞞逾月 繞道空氣淨化系統停用 [打印本頁]

作者: itsctsu    時間: 2019-4-10 08:30 AM     標題: 通車數日即壞 路署隱瞞逾月 繞道空氣淨化系統停用


' D8 r( W' z1 N中環及灣仔繞道和東區走廊連接路東通風大樓的空氣淨化系統損壞,已暫停運作;圖為位於銅鑼灣避風塘的東通風大樓。中通社
) J  I. z- L# j# U+ p5 b$ w6 X
) r! c' `  o' M1 Q; itvb now,tvbnow,bttvb[youtube]_MTLgp3BW3c[/youtube]5 s! C2 H3 ~5 M8 {. t5 A- v
tvb now,tvbnow,bttvb* P; ^) r6 a9 g* b! H  i
【本報訊】耗資2.5億元公帑興建、中環灣仔繞道和東區走廊連接路的三座空氣淨化系統,其中東通風大樓有近半數用來抽風的風扇組件,於2月底、即繞道全面通車數天後即鬆脫和損壞,要暫停運作,料本月底才完成復修。路政署上月5日知悉後疑隱瞞逾一個月,昨日才公佈。署方初步懷疑承建商禮頓聯營在調校扇葉期間,裝嵌螺絲的工序出現問題,形容損壞情況罕見。公仔箱論壇. L: v9 ?8 y* ]4 `  _( m; @
記者:李思潁TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! i8 U) B6 a: h  l8 J5 m
3 u/ T; S7 V. a
路政署主要工程管理處處長陸偉雄昨日在灣仔區議會上交代事件,他表示會聘用獨立專家徹查事故成因,料兩個月內能完成,承認通報有改善空間。
6 y6 \8 h6 U' g8 z# T( r1 I8 Z7 I2 |5.39.217.76
; b* d, {& p, c% ~2 ]& }- x5 R% ]. J; V/ E% J( p2 ?0 N( w) u
中環灣仔繞道於2月底通車。資料圖片公仔箱論壇* w8 b- H% f, [2 D! h

8 |  a. {/ B) y( b# E" U5 f1 [" Q8 ^, a
+ o$ e' T5 v5 Ntvb now,tvbnow,bttvb稱損壞情況罕見
" l2 D. \2 J  ^! E7 \' `5.39.217.76陸偉雄指出,每台風扇有獨立警報系統,承建商2月28日收到有關系統警報,經檢查後發現問題。東通風大樓內共有15台兩米直徑的風扇,其中七台風扇內約41粒螺絲鬆脫或損毀,並因螺絲鬆脫,導致扇葉邊緣受損;為安全起見,決定關閉系統。
: Y/ G) R4 C& n* \: F1 `* ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, K5 g- P2 n# B! s# H8 E4 S4 z. S
陸續指風扇經過多重測試,包括現場驗收及功能測試等,並指現場驗收測試前,承建商曾鬆開東通風大樓內風扇螺絲作調校,調校後風扇亦通過測試,形容損壞情況罕見,「行內人都覺得冇咩機會發生」。
' [6 ~7 k2 Q+ fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
" d+ q4 b2 i% G" s0 Htvb now,tvbnow,bttvb他稱,損壞的七台風扇的螺絲及扇葉將會本月底完成更換,經測試後才會重新啟動系統。陸偉雄指未來循三個方向調查,包括物料質量、螺絲的裝嵌程序及系統設計;而損壞的螺絲和扇葉樣本已送往本地物料實驗室,以及海外的風扇製造商進行測試及分析。
% l; s  a4 O% z* |- I0 S5.39.217.763 K- O& F& G; L+ p0 n1 f' K3 a
顧問費達1.39億$ O0 z) B7 T4 f4 i
繞道項目承建商是禮頓聯營,工程顧問商則是AECOM(艾奕康),顧問費達1.39億元。被問到會否追究其責任,陸偉雄指待報告完成後,如確定損壞原因與禮頓有關,則會向其追究涉及維修費用及損失,甚至暫停其承接政府工程項目;如確認與工程顧問AECOM疏忽監察有關,同樣會按合約處理,亦可按既定程序,罰其「停賽」。
) E* C, c4 r# k8 b2 r% {& l& atvb now,tvbnow,bttvb
0 _1 p1 F! m; n3 B: d. R$ N公仔箱論壇不少區議員在會上擔心區內空氣質素受影響,議員周潔冰指首階段通車時已收到居民投訴,指懸浮粒子濃度嚴重超標,坦言「(對於事故)唔到我哋唔驚」。tvb now,tvbnow,bttvb) A0 Q# A6 A7 Y7 V0 m
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 F, k! g4 m$ z
陸偉雄回應指繞道內中、西通風大樓仍照常運作,內部抽風、排污系統運作亦正常,而東通風大樓內所暫停系統,只令隧道內抽出空氣未能淨化,不會影響繞道內空氣質素。在東隧道口附近地區設立監測站實時監察空氣質素,目前未發現異常情況。環保署亦未發現繞道內的空氣質素異常。