標題:
[香港]
【荃灣「鹹水」危樓直擊】裂痕引致牆身分離 驗樓師:窗簷隨時冧!
[打印本頁]
作者:
manyiu
時間:
2018-12-22 11:23 AM
標題:
【荃灣「鹹水」危樓直擊】裂痕引致牆身分離 驗樓師:窗簷隨時冧!
2018年12月22日
公仔箱論壇& [& t0 f. B0 _% a7 Q# P/ p
公仔箱論壇6 d7 }' p8 F3 S* a
荃灣二陂坊一號舊樓發現大廈外牆有多道明顯裂紋,包括主力的柱位及橫陣位置,多個窗簷位更見整條裂痕,而且牆身分離搖搖欲墜,途人看到也急步離去。《香港01》記者邀請了樓宇檢測技術專家賴達明(驗樓師),到現場以紅外線探測儀檢驗,發現多處損壞,窗簷位置更有即時倒塌危機。
; O1 p6 X$ J- ~, otvb now,tvbnow,bttvb
; v8 U$ L; g! y g8 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
驗樓師賴達明手執紅外線探測儀在外牆觀察,屏幕顯示的深藍色部份為嚴重滲水,留意到屬主力結構的橫陣和直柱位都有明顯滲水跡象,柱位更有明顯裂痕。賴達明表示,長年累月滲水一定會影響結構,嚴重的可導致橫陣的整塊樓板倒塌。
: ?( F! \- R9 B) E
- u- X) M9 S/ p4 m. C( A
賴解釋:「這樣明顯的裂紋,代表內部已經受到嚴重影響。如果室內是一些分間房或劏房,加上擺放了大量重物的話,或者升高了地台,令到室內負重增加,再加上外牆滲水情況,有機會導致鋼筋生銹,使外牆爆裂。」
, o( P+ ?7 i$ T
" Q; \8 W) s6 M
5.39.217.762 @2 z( E ^1 t' c
賴所指著的位置正是柱位裂紋的末端,敲打下是空鼓的。(羅鈺歡攝)
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 j& ]1 H( g9 Q
# W+ \# J1 v2 t+ U8 G0 i ~% |
儀器屏幕所示窗簷底位置有一個異常低溫帶,接近大裂縫上面,這些位置為滲水跡象,有可能內在已儲水,即是說牆身裂紋受長期滲水所致,導致鋼筋生銹和膨漲而迫爆石屎。賴觀察所得,全幅牆都有滲水跡象,窗簷亦都嚴重爆裂,他指:「呢幾個窗簷有隨時倒塌的可能,呢條路係主要行人通道,每分鐘都有幾十人經過,我建議做緊急維修。」
8 p: m5 ]' c) Z, c公仔箱論壇
6 b/ |! ~: Q( e) J" I+ c5 L
2 ?- o. u, F/ G3 p S" v5 y4 s# u1 D& ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
以圖左紅圈所示的簷裂紋,有即時倒塌危機,而右邊紅圈則是主力柱位裂紋。
6 s% J# R' m. |
( z9 w* n) U" A; LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
儀器顯示窗簷底位置呈大幅深藍色,明顯滲水甚至儲水。
5.39.217.76: g* B+ `; V# V0 p: d
大廈屬樓齡相當高的樓宇,賴指:「興建時本身無預料外牆會安裝那麼多大型分體式冷氣機,而實事安裝位置都太隨意了,鑽了不少釘口和裝上支架,對外牆負荷相當大,加上外牆有失修和裂紋情況,導致支架受損使石屎剝落。」他還在外牆用工具敲打,發現許多爆裂位置都是空鼓位,「太危險了,我都不敢再敲落去了。」他表示外牆屬公共空間,大廈業主們應盡快商討做外牆結構維修,以免意外發生。
8 K4 \* h8 G$ w3 t! Z
. F4 v5 `1 [. l" a+ ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
柱位裂紋旁完全滲水,有可能整幅牆身倒下。
4 `, n2 L6 v; h7 x3 b8 f" |4 l' M3 u
外牆安裝了多部大小不一的分體式冷氣機,增加了牆身負荷,加上鑽孔同時滲水,影響牆身結構。
公仔箱論壇0 _( B8 {3 p$ x
賴檢查時發現整幅牆都是空鼓,也不敢大力拷打,驚有即時剝落危險。
6 r& J2 V4 a' l* K& v: x* l( S9 r; D' k5.39.217.76
黃偉綸形容屋宇測量師是「樓宇醫生」 為舊樓診症防失修
2 S* A! ?6 a3 F+ P# O. `# \7 b N
" ~' a9 p* G* ?+ K7 |" M5.39.217.76
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 S# z ?$ @) I! L! ^+ ^
柱位裂紋旁完全滲水,有可能整幅牆身倒下。
tvb now,tvbnow,bttvb5 z/ E F, W" Q
0 W8 j$ I! |3 c2 Z5 t, ]
3 e( X1 H- A3 M5 u
3 Q1 |& p! q4 G: J0 \1 E( a公仔箱論壇
外牆安裝了多部大小不一的分體式冷氣機,增加了牆身負荷,加上鑽孔同時滲水,影響牆身結構。
+ m3 ]: d% \1 ]0 A/ Q- btvb now,tvbnow,bttvb
( C! h( C# v5 X
9 V3 v/ H6 Y N Q8 }! R1 l* v, f
5 e1 l. e4 s8 F
賴檢查時發現整幅牆都是空鼓,也不敢大力拷打,驚有即時剝落危險。
作者:
CC517
時間:
2018-12-22 02:41 PM
無錢搬喎!點算?
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0