8 |, c% j- C  h2 F; J- }: i公仔箱論壇修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。公仔箱論壇* I/ k2 v. \6 E, W+ j

2 C! Z, o' @8 M有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。
  s8 `& O% k! I" R0 U; M' ~1 ]* E公仔箱論壇* J3 F: E6 b" g

* F: Q" Q8 l3 a. k# l公仔箱論壇去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)
* F5 I( @" N- a公仔箱論壇
+ H! g6 S. A7 i公仔箱論壇據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。
7 J. P. W% ]! G2 k3 a$ }8 N! @+ J( P- I% ^, S- k5 m
學者憂有爆炸風險tvb now,tvbnow,bttvb# O4 G- r, l: ^
港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。tvb now,tvbnow,bttvb# h! C- E4 Q% [$ }- @
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' I% i# m% v# }# K% ]+ {; c
張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。
) Z6 y9 y, E. n' ?& w+ |" qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 H; _% i0 `# z4 u3 t
) o0 ]7 r, a7 p' c0 Q" Ktvb now,tvbnow,bttvb港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)
. N3 ^+ Z& F# ?  u1 ?# R5.39.217.76
& L) W! ~! a6 r) B0 v$ q事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。
, W+ m2 i! N9 m! h* A+ H公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: V( ~% p2 _$ G5 j, {
港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。
1 e, l7 w& t0 Z" z+ O. P! a: rtvb now,tvbnow,bttvb
' Q% _2 c- E) V1 e. v7 ^5.39.217.76公仔箱論壇4 _6 c5 A# ~" x8 y- {- y& J
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片)