2018年7月3日0 O8 m( k& y, D7 H; m
; D$ \, w4 L3 W5 C2 z+ \* v% a tvb now,tvbnow,bttvb- R0 K! p# M {' ~8 A
+ P; l3 t B) A8 A P# h, u. X修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。3 x) i8 e2 N6 M4 d7 C f% a. e
( D4 y8 T& c) l# d) ` {tvb now,tvbnow,bttvb有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。公仔箱論壇/ l1 J- E q2 ]) G& L c7 z
( S, U1 |5 n1 q% ?* W+ X% K公仔箱論壇$ O+ t j- ^* y4 v! t. c# Z
去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖) - j9 ^8 G9 s" _6 _8 p$ B' C5.39.217.76公仔箱論壇 r" b0 A8 h6 a( g1 S6 \
據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。 ' C; l5 K( y- L+ R# [2 l5 S$ R$ d3 C% E e! _, Q6 x9 J/ K7 b$ q 學者憂有爆炸風險! Z ~+ W1 X# c- g; g
港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。6 P* Y' F9 h6 j f
) \2 p. K4 W4 r公仔箱論壇張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。6 i4 z" }0 T; j- D; e) b
( h D5 D* m1 ^9 ^ q5 {3 }$ l! M1 ?5.39.217.76港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片) / b( J3 [- J6 d2 V4 H$ T9 \tvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb: F5 I& S) x g: w: S! y1 D
事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。 ' A+ F' \7 c4 Q, L8 o9 j( d# ~5.39.217.765.39.217.764 x5 O3 B( f% b3 m
港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。 * s5 ?" l3 ^+ S, A; _tvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 O2 L8 S: K C1 o v; Y5 Q 6 a/ l9 m$ G4 }7 D' Q6 \港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片)