竹園北邨多棟大廈外牆紙皮石嚴重剝落。: @% h& P5 \) @# c2 s) ~
調查報告揭發簷篷混凝土樓板及鋼筋使用量未按獲批圖則要求,被質疑偷工減料。5 n: C, b" \6 P1 T& U: @; e
混凝土樓板厚度不足20厘米。(受訪者提供)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! K1 s* A2 x! L1 d E# V
竹園北邨多棟大廈合共發現逾百處裂痕,維修花費至少200萬港元。, Q6 ^! r; S: _3 P
溫育新指邨內8棟大廈外牆合共有百多處裂縫,部分外牆裂縫不時滲水。
黃澤恩指屋邨如未有按圖則施工,房屋署及承建商有責任跟進。( a% Y' ?+ X# |( M- z- G/ y
簷篷現已圍封,並以工字鐵支撐。
建築圖則列明簷篷鋼筋平均間距標準為32.5厘米,但調查所得的距為42.5厘米。(受訪者提供)
9 H ?/ `4 Y$ u- m6 a
5.39.217.762 T8 }, L) z+ Q/ f7 R0 ]
陸偉雄不諱言,法團如質疑施工與建築圖則不符,可入稟追討,惟費用不菲。' e( a3 N/ j- M
有上水租置屋邨單位睡房外牆驚現1米長裂縫。8 v9 f7 K! h2 r| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |