去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。: w) W& j/ H& a8 _' k; z
增設雷達傳感器+ b0 S* E& p" y" @( _7 g" T7 L( e
碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。tvb now,tvbnow,bttvb# ]7 t" D1 Y: j! ?) a  ~
水泵控制面板5.39.217.76( [! G( `3 p; l) }& R
移到地鐵站內tvb now,tvbnow,bttvb) v( w- e) I6 y; Y2 O) J1 P
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。公仔箱論壇0 \9 N  D  ^+ C- H( M
SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。公仔箱論壇! Y2 k4 H: O( ^: y
& O! J1 n1 w0 d& A3 A
SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
8 x6 p' A! d1 W0 x1 l, ~! I更頻密清理集水池
& I3 `" _* A- _9 g& {( c容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
+ X1 m& A% q7 I更新水泵tvb now,tvbnow,bttvb5 N8 ]- {# \% U- E! c7 K
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
' H2 e6 |4 L* b: ?) k$ Z5 @tvb now,tvbnow,bttvb水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。tvb now,tvbnow,bttvb& k) v6 i1 h& \) Y" f: I( R