中環站大停電揭元兇
學者促查滲水來源
6 p, i% v$ R& f" o4 k- ^公仔箱論壇
tvb now,tvbnow,bttvb; |5 `& e( _: |
[attach]3493941[/attach]
5.39.217.76* s& p7 r7 N4 d, i+ p; p
5.39.217.768 J$ C* p H9 m
港鐵中環站今年
6
月
7
日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站
4
號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
6 R+ G9 j% U7 }公仔箱論壇
' l- v$ z Y* w" \1 M8 x1 n3 _
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
8 \2 f" _' m5 ^* w" _9 A, Z2 G
0 h+ K5 K4 l& L, V
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
3 Y a0 q5 `3 ~
# e! g" T' r' m( _) l- Y( hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
事發今年
6
月
7
日,港鐵中環站下午約
3
時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」
(B.T.M.)
。
% r7 `; h' Z5 P) y: ]" ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
: _4 t% }% \% r4 ~0 f9 N- g
事隔
5
個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% L' z R) ?& |. P& s
8 e) R4 ^/ ?9 D5 G: K2 L0 m! ~公仔箱論壇
機電署促全面檢視電掣房電纜
. v9 _1 ^" d: K) o+ v
公仔箱論壇) Q7 U l; l Y
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
2 z; I7 ]1 N4 Q1 k公仔箱論壇
" z. q+ [' a. e1 ~* v0 qtvb now,tvbnow,bttvb
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
% ?$ r+ J, U J% y: X* V6 X
5.39.217.76# s% ?% ^. ^( X
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
tvb now,tvbnow,bttvb2 p8 {0 O; V- D- w
4 R' {8 L6 W; ~) F/ |7 `" Xtvb now,tvbnow,bttvb
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。