中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源 * D5 Q2 w: f y+ ]# A. F H& Z* J- x, Q7 o* u" _+ \
[attach]3493941[/attach]5.39.217.76, a4 O9 O! _. |' V x* z8 Z
tvb now,tvbnow,bttvb/ L+ D3 a7 p* T+ ?# X; w0 a! s
港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。 , ^+ Z4 L6 V6 B: |; w& f- V tvb now,tvbnow,bttvb! M k' s4 B# o L- n 報告指水經電纜流入掣櫃肇禍! h2 [% H5 V( r1 N4 m+ q
8 y4 B8 N9 q8 M2 c+ f
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。 . U1 F" \8 m1 V1 T$ g tvb now,tvbnow,bttvb" r4 ]0 Y* k: E% h/ J/ C
事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。# U) S3 [, H1 N: M3 a- P- T3 ?
tvb now,tvbnow,bttvb% @8 O% n: R" J% c( a3 p
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。- ~- O$ W7 F0 [1 d K! n
% b' E+ [4 E q) c2 {機電署促全面檢視電掣房電纜 % s9 v, G. w' c- B' Ttvb now,tvbnow,bttvb TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" v& g& V2 P$ z2 `" p, b; e$ a
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。5.39.217.768 [9 g* ^8 N$ s( f
tvb now,tvbnow,bttvb7 O6 c5 m5 T# i I- P. o, t) M
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。: {6 I" K. Z; ? N I