Board logo

標題: [台灣] 疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2015-7-11 01:08 AM     標題: 疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天

疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天5.39.217.765 @% J3 [. I: r8 ~) y
6 _! t: }. e, r5 `
[attach]3141579[/attach] [attach]3141580[/attach]$ p8 e2 X6 w# b: u
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" U* P5 j) U. S8 @) v% s
[attach]3141581[/attach]
) [5 C7 Z( N2 o& H$ U5.39.217.76
1 P1 T" P6 f! N) d1 K; c
因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午131分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。) h2 P1 j" V) J

5 z: Y* F  f2 ^; L2 w5.39.217.76從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午415分恢復正常供電。
4 g9 M2 V) o( z+ a) q2 y, u5.39.217.76
3 {- s+ F, M) E. R+ T# c! Gtvb now,tvbnow,bttvb
故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場13樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。

! k0 t( o' I3 q8 K7 C公仔箱論壇
6 c$ T- U; O( x3 I4 X6 e- V
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。

, O2 I# {$ m; C, [/ x1 {- O8 V
( }. X( O$ L+ z7 I: K7 G2 G公仔箱論壇
安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」

) ]8 X( }8 w7 M5 D2 V3 M2 f# S. S5 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ D! ]" T7 Y* k  C0 s2 D& E7 k' p公仔箱論壇
面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」

+ a# d) K  E& Y  l  ltvb now,tvbnow,bttvb6 O/ e/ Z& E6 I, ^/ `& @, w
何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。

作者: serrurier    時間: 2015-7-11 01:09 AM

4年前曾跳電 6小時無監控
/ G$ Z: \/ \. N. g公仔箱論壇
8 i4 A/ q: w+ N0 G% m' V+ S  u- r' Y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 A& K9 {9 w- D5 F
台北故宮曾於20113月發生不斷電安全系統跳電,導致監控中心有關正館各項保全系統,包括安全管理系統、消防系統與電話系統全面停擺,監控出現達6小時真空期,當時還因為沒備用變壓器,事後一周內都靠台電臨時系統供應保全系統電力。公仔箱論壇2 z/ b- h; U- Z4 l( n

) b& Q, b! ~/ Q* p" m$ v+ d9 w# y
當時消息一出立刻被痛批,故宮明知文物暴露在危險狀態下,卻未緊急撤離參觀民眾,內部管理過於鬆散,緊急應變完全不及格,事後沒有相關人員受懲處。

* W# Y7 m- Z: i) ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇6 k, r" c/ ?8 p& }5 l
《中國時報》報道,這次情況看來,故宮似乎稍有進步,一是不斷電系統確實發揮功能,二是館方緊急疏散遊客,並於確認斷電系統啓動後才恢復參觀,故宮發言人李月娥則表示,平日有演練,「調度得宜」。
1 b. ^/ C1 T- F+ `

1 b4 J8 C  n1 Q1 r: T5.39.217.76
面對颱風、水災,故宮究竟有何防禦措施?李月娥表示,依據「故宮博物院陳列室緊急疏散遊客實施要點」,發生停電情形,為維護文物及遊客安全,各樓層展場管理員隨即疏散遊客至大廳,便衣及制服駐衛警立即進入展場加強巡邏,展場入口暫時管制進場,待緊急供電系統啓動,確認無虞後,重新開放展場。
5.39.217.763 c4 P# q5 b- A! X$ t7 L% X4 ]* T

9 t, c# C; c  U1 a2 }5.39.217.76
9日停電當天正館展覽包括「匠心筆蘊-院藏明清版畫特展」、「典範與美感-范寬及其傳派」、「貴州少數民族服飾特展」、「清宮鏡鑑文化與典藏」以及「宋遼金元玉器展」等。