疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天 % T# _2 J+ g8 @0 l; b " R7 \4 a3 q* Q6 g' i. ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。[attach]3141579[/attach] [attach]3141580[/attach]. U# U( r- `3 F# ?: f 公仔箱論壇. ? E% H$ Z( I [attach]3141581[/attach] " ?' ]4 x% {% ?# w* \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇$ J$ ]6 q) D; x2 l9 D
因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午1時31分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。 9 Q1 t+ f( U" k/ y% p ptvb now,tvbnow,bttvb' k8 I% C" d9 T: }! U d: H
從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午4時15分恢復正常供電。公仔箱論壇- s" Z. O( l( q" i: q; D
' x+ r) R3 \% b% ~) z7 _% B7 ]; s
故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場1到3樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 I# Q9 w% E; }5 {" ^5 h; P. S' w
! q* K, z; y. a5 m5 D1 D公仔箱論壇故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。 # }4 M" A9 e s9 i. p; k. }" U3 C 1 \1 _( q' |7 O$ g- `( V安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」 $ k+ i" p! L% v% F/ G* I0 f / \4 W) ^" N8 E公仔箱論壇面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」5.39.217.76- I5 @4 g6 e6 r
$ i2 D' F& ]% J+ z公仔箱論壇何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。作者: serrurier 時間: 2015-7-11 01:09 AM
4年前曾跳電 6小時無監控 / X3 v: z! M, _1 h公仔箱論壇8 @3 n1 ?) U# m( D# e1 v; g& V tvb now,tvbnow,bttvb) E3 Z# a l( t3 O
台北故宮曾於2011年3月發生不斷電安全系統跳電,導致監控中心有關正館各項保全系統,包括安全管理系統、消防系統與電話系統全面停擺,監控出現達6小時真空期,當時還因為沒備用變壓器,事後一周內都靠台電臨時系統供應保全系統電力。 + p$ ~7 r k& \! _; _; ]' c U0 l* Q3 s; O' B% v3 W+ Dtvb now,tvbnow,bttvb當時消息一出立刻被痛批,故宮明知文物暴露在危險狀態下,卻未緊急撤離參觀民眾,內部管理過於鬆散,緊急應變完全不及格,事後沒有相關人員受懲處。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ @0 p1 r: C d3 f3 \+ {2 z
( u; l; ^6 Y& Y5.39.217.76《中國時報》報道,這次情況看來,故宮似乎稍有進步,一是不斷電系統確實發揮功能,二是館方緊急疏散遊客,並於確認斷電系統啓動後才恢復參觀,故宮發言人李月娥則表示,平日有演練,「調度得宜」。 6 _% d6 N$ X& J+ S# p* u4 c. m# D. {# D # S4 g$ n7 z I: U面對颱風、水災,故宮究竟有何防禦措施?李月娥表示,依據「故宮博物院陳列室緊急疏散遊客實施要點」,發生停電情形,為維護文物及遊客安全,各樓層展場管理員隨即疏散遊客至大廳,便衣及制服駐衛警立即進入展場加強巡邏,展場入口暫時管制進場,待緊急供電系統啓動,確認無虞後,重新開放展場。5.39.217.761 f0 @- U% U' I. D9 R. U