標題:
[台灣]
變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2015-4-27 08:38 PM
標題:
變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
5.39.217.76: j7 @ N, k) n0 H& L9 z
/ Y" ~# h; U6 k$ m. MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
% K$ S4 G$ F% N( x' T& jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
[attach]3092930[/attach] [attach]3092931[/attach]
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 Y; ^& }, x L
4 X7 N, ^( r H- ~
台電核三廠內
27
日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在
30
分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
tvb now,tvbnow,bttvb A! S/ [. i' [
! C* Z) j& K/ _; K
根據屏東縣政府消防局表示,
27
日凌晨
0
點
7
分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在
0
點
28
分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
公仔箱論壇8 E6 r4 O! Y% o
8 S# ^$ p" c" \) D- i/ k/ o$ n' i
廠方表示,供應
2
號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。
3 n4 `( m% x5 C8 |( S: R8 Itvb now,tvbnow,bttvb
1 S2 _% V* ] o7 q9 S; G7 [公仔箱論壇
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然
30
分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
$ o" w3 k2 a; ^) i. w4 d% |' u0 |
5.39.217.76; A ~' e. B7 `- D: e- i
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
2 @1 [( t: \+ O1 E7 W. T* P
5.39.217.76: g5 [9 n! O" L$ d% h
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午
10
時說明指出,
26
日深夜
23
時
58
分發生火警事件,發生後
17
分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
公仔箱論壇- K L& O" b9 v- p0 K# w
公仔箱論壇. K! t2 W( i$ F- _& c5 k' L6 U
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有
345KV
及
161KV
等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
作者:
serrurier
時間:
2015-4-27 08:39 PM
核電機組僅一半在運轉
公仔箱論壇9 u: r; G1 @4 `- T; X- J
8 k% X* v5 A$ X U
tvb now,tvbnow,bttvb3 a3 \4 h7 l' O9 p) w* U: f$ L! m
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電
27
日備用容量率下修為
5.93%
,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。
tvb now,tvbnow,bttvb+ U4 b; v) I% D3 o
5 b! g' L8 b* I' V- M9 I# k' |; _1 V3 zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
繼核一廠
1
號機燃料束把手鬆脫後,
27
日凌晨核三廠
2
號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠
1
號機自
24
日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ F" t9 ?6 ~, i6 T9 E# D- f
/ B2 W! b" R: ~; n: Jtvb now,tvbnow,bttvb
島內
3
座核電廠的裝置容量共有
5144
萬瓩,佔總裝置容量的
12.6%
,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網
27
日的備用容量率原公布僅
7.29%
,亮出「黃燈」,但在上午
9
時
45
分後降為
5.93%
,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。
公仔箱論壇0 b q2 D0 a3 S. H2 c+ r
) }$ n/ `2 k) y. m: k' x6 H, v# @
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠
2
號機停機的供電缺口。
3 ~8 v) h7 [3 `' G# T0 A' Q
公仔箱論壇( u- d) i9 \, n2 R8 L
核一廠
1
號機去年
12
月
10
日歲修,但在
12
月
28
日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
作者:
kht3yt_1wehsj
時間:
2015-5-2 01:07 AM
在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"
% |4 P" D2 D1 N8 h9 I" Q8 \
至於真相如何就不知了
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/)
Powered by Discuz! 7.0.0