Board logo

標題: [香港] 伊院血庫冷凍失靈棄67包血 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2014-10-8 09:54 PM     標題: 伊院血庫冷凍失靈棄67包血

伊院血庫冷凍失靈棄67包血5.39.217.76% b9 b5 t) k$ B
tvb now,tvbnow,bttvb3 h4 X6 m  e- {  d' L
[attach]2955299[/attach]
& m* b3 R- T) x6 E" {$ s公仔箱論壇

9 y( |( B$ V6 t8 Q2 A+ C! x伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。5.39.217.765 T4 `* F% N" s
  tvb now,tvbnow,bttvb4 F- y+ d# F! u' z4 m% G7 `
院方沒有將血液包搬離
& \3 [' [; `8 ~: g2 }公仔箱論壇  
( V6 G& _2 \6 b$ \) u8 Utvb now,tvbnow,bttvb事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 c# F1 y  B$ ^1 P% V
  
+ `: q  |5 f! _5 X. j; t) k. }公仔箱論壇發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。




歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) Powered by Discuz! 7.0.0