Board logo

標題: [亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響 [打印本頁]

作者: allo    時間: 2013-3-20 12:26 AM     標題: 福島第一核電站停電冷卻系統受影響

tvb now,tvbnow,bttvb) r8 s6 R( e8 r

' g! f! r' p: O+ O1 t$ S公仔箱論壇▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。4 f: h8 s8 B1 d1 S* C

! j0 n! H3 @6 g  q2 h: |6 @公仔箱論壇日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。tvb now,tvbnow,bttvb( f. R" R9 B# X: s
5.39.217.76( J6 Y$ m& G1 @4 V: _
東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; ?4 f, Q5 W% g  W3 Z
* M' F8 U/ B, g0 _% p& {( K8 u4 A# I
共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。
4 r) p, J" s' Q/ l' T' U公仔箱論壇$ j. g) u3 y# d+ d- g' N
據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。5.39.217.76( I" q( b# P. r- R8 h

5 \2 P, Q: q, p. m7 Z2 mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。% Q' a/ ?+ Q* e$ L, ~% B& ^* W

( J8 ~, F' I( e$ s& _; ^共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。
1 W4 y5 L: i' w8 l" ?5.39.217.76: d* o5 C  R% ^7 {
據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。公仔箱論壇/ d- @! ~  |5 C% I; d

0 z5 a. u8 D3 r1 v' k0 m8 }8 X) Utvb now,tvbnow,bttvb去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
( |# l; O* L9 j5 N8 Y$ \* T. Mtvb now,tvbnow,bttvb

作者: waleibon    時間: 2013-3-21 05:22 AM     標題: 配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                                  5 U$ V' G1 v6 N
公仔箱論壇3 l* d+ {3 K( ^& s0 z
     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。tvb now,tvbnow,bttvb7 A" g% i# G' m) w9 X+ f$ m& C
     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。
( t- d* d& W$ u     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。
  ^, Z7 w6 I' v  Q1 K0 y( m     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
3 ]1 Y" {4 E% E* {公仔箱論壇     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。